Ajude a calcular a profundidade de inserção do termômetro

2019-07-27View Original

Thread Content

Peço ajuda aos colegas marinheiros: como devo medir a profundidade de inserção de um termômetro bimetalico? De onde começo a medição e até onde? É necessário instalar um termômetro para enviar os dados conforme o plano. Me ajude a ver em qual medida do desenho está a profundidade de inserção
Reply #22019-07-27
Este tópico foi editado pela última vez pelo Sr. Yan1111 em 27/07/2019, às 13:04. 141,5?
Reply #32019-07-27
Na verdade, é 25; tudo abaixo da interface do tubo é considerado profundidade de inserção, sendo que o valor efetivo é 25.
Reply #42019-07-27
De acordo com as normas, este tubo precisa ter seu diâmetro aumentado.
Reply #52019-07-27
Este tópico foi editado pela última vez por imysm em 27/07/2019, às 23:20. Como no ponto 6, é necessário aumentar o diâmetro desse componente. Mas, pelas imagens, parece que o termômetro bimetalico está colocado de cabeça para baixo. A profundidade de inserção é de aproximadamente 240 – 141,5, o que dá cerca de 100. Ao lado, parece haver uma descrição das dimensões da conexão: φ35, que é um rosca interna para conectar ao núcleo do termômetro; e φ15, que é uma rosca externa para conectar ao tubo galvanizado. Mas o diâmetro do tubo de medição é muito pequeno, sendo necessário ampliá-lo.
Reply #62019-07-28
A profundidade de inserção deve ser calculada com base na conexão do processo; em geral, adicionar 150 mm à profundidade de inserção resulta em aproximadamente o comprimento total do produto. É melhor olhar para a Figura A de cabeça para baixo, assim fica mais fácil de entender. Esta figura trata da doença do pescoço: lol
Reply #72019-07-28
240-141,5, profundidade de inserção a partir da superfície de vedação. As normas exigem que tubos menores que DN80 sejam ampliados para DN80. Também tivemos instalações desse tipo, e não detectamos nenhum problema grave.
Reply #82019-07-30
O comprimento de inserção da manga, incluindo dois terços do diâmetro do tubo, é…
Reply #92019-07-31
O tamanho deste tubo também é muito pequeno. Existem 2 maneiras de resolver isso; 1. Recomenda-se ampliar o diâmetro do tubo para DN80 (criando um trevo); o comprimento a ser considerado é a distância do flange ou da rosca fornecidos pelo departamento responsável pelos instrumentos até o centro do tubo) ; 2. As condições no local são limitadas, e as exigências não são altas; basta fazer a medição diretamente no ponto de curvatura 25, e depois inserir o termômetro. Não há necessidade de considerar o comprimento do termômetro ;
Reply #102019-08-03
Olhando de outra forma, a profundidade de inserção é de aproximadamente 100, ou seja, 98,5 (240-141,5). A profundidade efetiva de inserção real é de 100-85=15. No entanto, recomenda-se não utilizar essa estrutura, pois não é possível realizárias substituições durante a produção normal; isso só pode ser feito durante as paradas para manutenção

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.