O que significa IMAN no painel de circuito de controle DCS da Yokogawa? Quando o IMAN é exibido, o sistema não consegue enviar sinais para o válvula de controle. Isso significa que há algum problema na minha linha? Os indicadores de localização no local estão todos normais.
Deve ser controle em cascata; foi colocado no modo manual. Uma única saída funciona, mas o módulo de controle em cascata não está funcionando
Por acaso, descobri onde estava o problema. Durante a configuração de outra válvula, após desligar os fios do localizador, verificou-se a direção de funcionamento em caso de falha de alimentação. Quando os fios foram reinstalados, o controlador FIC do DCS exibiu “IMAN”, e não foi possível restaurar o modo normal de funcionamento. O painel de controle do FV está funcionando normalmente, e é possível controlar as válvulas. A resposta da fabricante foi: “IMAN” significa que o bloco de função de conexão do lado inferior está no modo MAN. Tente colocar a placa frontal 713FV803 no modo CAS ou AUT.
Altere o módulo em cascata de “MAN” para “AUT””
Altere o módulo em cascata de “MAN” para “AUT””
Eu inicializo manualmente o estado; no que diz respeito ao circuito em série, o circuito principal não está no modo automático AUT, enquanto o circuito secundário deve estar no estado CAS. Operação normal: coloque “aut” no circuito principal e “cas” no circuito secundário! :)
Se o IMAN também aparecer em um circuito simples, qual é a razão?