O que significa IMAN no painel de circuito de controle DCS da Yokogawa? Quando o IMAN é exibido, o sistema não consegue enviar sinais para o válvula de controle. Isso significa que há algum problema na minha linha? Os indicadores de localização no local estão todos normais.
Reply #22019-07-31
Deve ser controle em cascata; foi colocado no modo manual. Uma única saída funciona, mas o módulo de controle em cascata não está funcionando
Reply #32019-08-23
Por acaso, descobri onde estava o problema. Durante a configuração de outra válvula, após desligar os fios do localizador, verificou-se a direção de funcionamento em caso de falha de alimentação. Quando os fios foram reinstalados, o controlador FIC do DCS exibiu “IMAN”, e não foi possível restaurar o modo normal de funcionamento. O painel de controle do FV está funcionando normalmente, e é possível controlar as válvulas. A resposta da fabricante foi: “IMAN” significa que o bloco de função de conexão do lado inferior está no modo MAN. Tente colocar a placa frontal 713FV803 no modo CAS ou AUT.
Reply #42019-09-01
Altere o módulo em cascata de “MAN” para “AUT””
Reply #52019-09-01
Altere o módulo em cascata de “MAN” para “AUT””
Reply #62019-09-02
Eu inicializo manualmente o estado; no que diz respeito ao circuito em série, o circuito principal não está no modo automático AUT, enquanto o circuito secundário deve estar no estado CAS. Operação normal: coloque “aut” no circuito principal e “cas” no circuito secundário! :)
Reply #72024-03-12
Se o IMAN também aparecer em um circuito simples, qual é a razão?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.