Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por Zhuge Sima Linghu Chong em 29/07/2019, às 19:37. Pergunta: há um medidor de nível a radar, cuja leitura é muito estável; o nível real do líquido no tanque também não apresenta variações. A altura do tanque é de 25 metros, mas o radar indicava constantemente 18,90 metros. No entanto, a indicação do nível de líquido na sala de controle do DCS não é estável, variando constantemente. O valor máximo pode chegar a 19,20 metros, enquanto o valor mínimo pode chegar a 18,70 metros. Esse fenômeno deve ser causado por um problema na parte de transmissão de longo alcance do radar, mas não sabemos como resolver isso (já foi confirmado que os circuitos internos da sala de controle e a fonte de energia estão em ordem). Por favor, quem tiver conhecimento sobre o assunto, possa nos ajudar. Obrigado a todos!
Há alguma interferência? Verifique a conexão à terra, cheque também o canal. Talvez seja o módulo de saída do radar que esteja com problema. Se houver peças de reposição, tente substituí-lo
Ontem eu segui um post. Não sei por quê, mas isso fez com que o sistema fosse afetado? . {:2_32:} .
Foi identificado pelo sistema como publicidade, e foi bloqueado, haha. Não me pergunte como eu sei. ;P;P;P
Se não há problemas nas duas extremidades, então o problema deve estar no meio. Verifique a unidade transmissora e os cabos, e examine cuidadosamente se há alguma interferência.
A possibilidade de interferência no sinal de 4~20mA é pequena; ainda assim, é necessário verificar a placa de saída do transmissor
Tente trocar os mostradores das outras latas para ver se é um problema com o mostrador ou com os circuitos externos.
Está sendo usado um cabo blindado? Basta conectar um multímetro em série para verificar se há algum problema com a corrente de saída, ou então remover o medidor do painel de controle e verificar se a corrente sofre flutuações
Você pode usar um multímetro para testar a parte de saída do transmissor do radar, verificando se já há flutuações após o medidor. Se houver, então é preciso substituir a placa de saída do transmissor. Se não houver flutuações, mas elas ocorrem no lado do DCS, verifique se há interferências nas linhas de comunicação.
Muito obrigado pelas dicas de todos lá em cima! Minha abordagem é trocar os canais de transmissão dos sinais dos radares com problemas e daqueles sem problemas, dentro dos gabinetes DCS. O resultado final é que os sinais de radar com problemas são colocados em um canal separado, enquanto os sinais de radar sem problemas são enviados para o canal com problemas. Assim, a indicação do nível do líquido fica estável. Portanto, chego à conclusão de que não há problemas com os circuitos internos da sala de controle, nem com a fonte de energia. Agora estou pensando que, como disseram os colegas de cima, deve haver algum problema na parte de saída do radar. Mais uma vez, obrigado a todos! Muito obrigado! Desejo a todos um bom dia no trabalho e que tudo corra bem! ! !
Ladrão de radar louco. . . O comandante Ma é sábio
Verifique a linha; é possível que haja um mau contato ou soltura na mesma, ou então pode haver um problema com o cartão de entrada analógica na sala de controle DCS.
Que tipo de radar é esse? No caso do HART, é possível gerar um sinal falso para verificar se ainda há flutuações na saída.
Que tipo de recipiente, o que há dentro do recipiente, que tipo de meio, se há vapor, qual é a marca do radar. . . .