O transmissor de pressão EJA438E pode ser usado para medição de nível de líquido?

2019-07-30View Original

Thread Content

Há um tanque de armazenamento de metanol, no qual um radar era instalado originalmente; porém, devido à localização inadequada dos orifícios, ocorriam grandes flutuações. Pretende-se utilizar um transmissor de pressão de membrana EJA438E, instalado na parte inferior do tanque, para medir a pressão. O sinal gerado é enviado ao DCS, onde a pressão é convertida em nível de líquido por meio da configuração adequada. Se é viável, peço a opinião de todos vocês, navegadores. Obrigado.
Reply #22019-07-30
Em nossas oficinas, para tanques sob pressão, costumamos utilizar transmissores de diferença de pressão do tipo EJA210A. Esses transmissores são instalados na parte inferior do tanque, sendo conectados à parte superior do mesmo por meio de tubos de transmissão de pressão. Não está claro como usar o 438E para medir o nível do líquido em recipientes sob pressão. Se o recipiente for aberto ou não estiver sob pressão, provavelmente não haverá problemas ao usá-lo diretamente
Reply #32019-07-30
Sim. O EJA210E também mede a pressão, convertendo-a em sinal de nível no DCS. Em tese, o EJA210E e o EJA438E não deveriam ter problemas, só gostaria de pedir a opinião de especialistas para confirmar
Reply #42019-07-30
Este tópico foi editado pela última vez por qugd em 31/07/2019, às 10:13. O EJA438 não é adequado; deve-se usar o EJA118. Geralmente, os tanques de metanol são selados e mantêm uma pressão ligeiramente positiva. Além disso, devido às flutuações da temperatura ambiente, a pressão estática dentro do tanque sofre certas variações.
Reply #52019-07-30
Concordo com o que foi dito no 4º andar: atualmente, todos os tanques que armazenam substâncias inflamáveis e tóxicas devem ser selados com nitrogênio, de acordo com as exigências aplicáveis, a fim de evitar vazamentos de gás. Isso é necessário tanto por motivos de segurança quanto por questões ambientais. A pressão do selo de nitrogênio ainda sofre pequenas variações. Em tanques grandes, essas variações podem ser ignoradas, mas, em tanques menores, as mudanças na pressão do selo de nitrogênio afetam bastante as medições, especialmente no caso de meios com componentes leves. Portanto, é melhor utilizar medição por diferença de pressão; para evitar manutenção, considere o uso de duas flanges. Os medidores de nível por diferença de pressão com tubo de transmissão têm medo de entupimento! Não pense que o metanol é limpo; com o tempo, ele acaba se entupindo, sem exceção.
Reply #62019-08-01
Não seria possível instalar um radar de cabo E+H? Geralmente, as flutuações de pressão na entrada e saída dos tanques selados a nitrogênio são bastante significativas
Reply #72019-11-24
Não é possível medir. A escala mínima do 438 parece ser de 200 kPa, o que equivale a um nível de líquido de 20 metros

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.