Por que a comunicação da Mondus fica intermitente ao ser exibida no DCS? Será um problema no módulo de comunicação?
Reply #22019-07-30
Naquela época, a comunicação com o com2 parou de funcionar; foi preciso reiniciá-lo
Reply #32019-07-31
Já fiz mais de uma dúzia de comunicações MODBUS, e nunca ocorreu algo semelhante. 1. Verificar a qualidade da linha de comunicação, se o blindamento está adequado? Condição de fixação do fio. 2. A carga de comunicação está excessiva? 3. A taxa de transmissão está definida como muito alta? 4. A conexão a terra do equipamento está adequada?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.