É possível ajustar o zero diretamente com 475? Feche as válvulas de pressão positiva e negativa na base, drene o conteúdo para garantir que esteja sob pressão atmosférica. Posso zerar?
Os medidores de vazão com placa de orifício precisam ser zerados durante as inspeções regulares; pode-se usar o modelo 475 para isso.
Sim, uma maneira mais prática é realizar a remoção de sinais de baixa amplitude no DCS. .
Cortar o sinal fraco é como tentar enganar os outros, é como se fosse autoexcisão…… Os macacos vão rir de você por não ter pênis {:2_40:} {:2_42:} {:2_45:} {:2_32:} {:2_36:}
O indicador do medidor de nível com flange duplo plano não retorna ao zero. É possível usar o 475 para zerar o ponto de referência? Por que, com a mesma diferença de pressão, o fluxo pode ser reduzido a zero?
A calibração para zerar o fluxo requer o fechamento das válvulas de entrada e saída, a abertura da válvula de equilíbrio e a abertura da válvula de alívio. O nível do líquido também pode ser calibrado para zero, mas é preciso garantir que o nível real esteja realmente em zero no momento.
O nível do líquido não pode ser considerado, certo? Supondo que o nível real seja zero, e o nível medido pelas flanges duplas seja de 10%, ao zerar com 475, isso não afetará as medições subsequentes?
Adicione-me no WeChat: 13355205692
Para as flanges duplas, é preciso remover uma das flanges, de modo que as duas fiquem no mesmo nível e possam ser ajustadas.
Se, ao abrir a válvula de equilíbrio, o valor ainda não voltar a zero, então é preciso desmontar o transdutor para verificar se há algo grudado na membrana.
Você tem certeza de que não há fluxo no tubo? Feche as válvulas de pressão positiva e negativa do conjunto de três válvulas. Abra a válvula de equilíbrio do mesmo conjunto, e abra a válvula de drenagem para esvaziar o meio. Nesse momento, verifique se o transmissor está no ponto zero Se não estiver em zero, é preciso zerá-lo. Existem muitas maneiras de zerar. O painel do Rosemount possui um botão de zerar, enquanto o da Yokogawa tem uma porca de ajuste. Ou 475 zerado. Se isso ainda não for possível, então use o deslocamento de escala; geralmente, isso não deve ser utilizado.
1. A medição do fluxo por meio da diferença de pressão é, na verdade, muito complexa; diferentes meios, como líquidos e gases, exigem métodos distintos. 2. Independentemente do meio em questão, se, como mencionado acima, as válvulas que devem ser fechadas ou abertas forem fechadas, e se a deriva zero for suficientemente pequena, será que não haverá necessidade de zerar o valor? E se, ao abrir e fechar as válvulas da maneira convencional, a deriva zero for reduzida o suficiente, mas ainda houver uma deriva zero significativa quando a válvula está aberta e o meio não está fluindo? O que fazer nesse caso? É melhor não mover a válvula para lidar com o desvio zero. 3. Desde que a deriva zero esteja dentro de uma faixa razoável, não há necessidade de se preocupar com isso. Portanto, o que deve ser considerado como uma faixa razoável? 4. A remoção no ponto zero também é uma solução razoável, desde que se considere o desvio zero como algo aceitável. Não se deve se preocupar demais com esse problema: o desvio zero é algo absoluto!
Na verdade, de acordo com o princípio de medição de vazão por diferença de pressão, é necessário instalar um conjunto de três válvulas ou um conjunto de cinco válvulas quando o elemento de medição de diferença de pressão é conectado ao processo. Isso serve, primeiro, para isolar o meio fluido, e segundo, para facilitar a operação diária, a manutenção e a calibração. Durante o zeroamento, é possível isolar o lado de processo do conjunto de três válvulas; assim, é muito conveniente utilizar a válvula de drenagem desse conjunto para realizar o ajuste do ponto zero. Um conjunto de três válvulas não custa muito. Algumas fábricas economizam com a eliminação desse conjunto de válvulas, mas os custos adicionais em termos de mão de obra e recursos durante a operação superam em muito esses poucos centavos economizados.
Não é necessário usar um conjunto de três válvulas ou um conjunto de cinco válvulas; não se trata de economizar algum dinheiro, mas sim porque, caso haja vazamentos nas válvulas de equilíbrio, isso pode afetar a medição do fluxo, e esse impacto não é fácil de ser detectado.
A função de eliminação de sinais fracos é utilizada para superar os efeitos causados por sinais de interferência quando o sinal útil é muito fraco. A eliminação de sinais fracos não pode ser usada para encobrir o problema do desvio zero do transmissor; geralmente, é necessário desativar essa função ao verificar se o ponto zero do transmissor está correto.
Feche a válvula de base antes de zerar, esvazie o tubo de pressão e abra a válvula de equilíbrio. Às vezes, não é necessariamente um desvio zero do instrumento. Também é possível que haja uma mudança na densidade do líquido dentro do tubo de medição de pressão (por exemplo, se houver depósitos no interior do tubo, isso pode causar uma mudança na densidade, e, consequentemente, na pressão). ) Seja para medir vazão ou nível de líquido. O princípio de diferença de pressão é o mesmo em todos os casos. O método de operação é basicamente o mesmo.