Válvula eletromagnética

2019-08-01View Original

Thread Content

Por que esse válvula eletromagnética, alimentada por 24V, não funciona? Troquei por dois aparelhos e o problema continua o mesmo. Há alguma exigência em relação à pressão de admissão? Já testamos 0,4 kPa e 0,6; basicamente, todos os valores foram tentados.
Reply #22019-08-01
Você não vai usar o sinal fornecido pelo gerador de sinais, certo? :O gerador de sinais não consegue fazer isso, mesmo um de potência menor, de 1,8W
Reply #32019-08-01
Não será que a conexão da traqueia esteja errada? Quando há uma conexão incorreta, ocorre uma situação em que, quando não há energia, a entrada de ar e a saída ficam conectadas; já quando há energia, a entrada de ar e a saída se separam
Reply #42019-08-01
A pressão de admissão é realmente só de 0,4 a 0,6 Kpa? Verifiquei se a unidade está correta? E quanto ao que você disse sobre a falta de movimento: é porque não há alimentação elétrica, ou seja, não há ar saindo da saída do próprio válvula eletromagnética? Ou será que toda a válvula pneumática de ação simples não está funcionando?
Reply #52019-08-01
É porque não há ar na saída da válvula eletromagnética alimentada, e o multímetro indica uma tensão de 24V. Agora, há suspeitas de que haja algum problema com a tensão fornecida pelo painel de controle. Vou tentar usar uma fonte de tensão à tarde.
Reply #62019-08-01
É muito provável que haja uma conexão defeituosa em algum ponto do circuito de 25VDC, o que faz com que a corrente no circuito seja insuficiente. Embora a tensão chegue a 24VDC
Reply #72019-08-01
Existe alguma maneira de verificar em qual local há uma conexão fraca?
Reply #82019-08-01
Após confirmar que o número do fio está correto, verifique todos os conectores do circuito de 24VDC com alicates de ponta fina. Excluindo os dois terminais dentro da válvula eletromagnética, não deve haver mais do que 10 terminais no cartão IO da sala de controle, certo?
Reply #92019-08-01
Após a inspeção, o fusível do painel central queimou.
Reply #102019-08-01
Dentro desse ASCO de condução unidirecional, haverá um entupimento
Reply #112019-08-01
:Com certeza não houve nova medição, certo? Como é que se obtém 24VDC? Se for conectado, não há nenhuma reação. Provavelmente o fusível queimou durante a conexão, e então a tensão não foi medida novamente
Reply #122019-08-01
Basta usar um multímetro para medir a tensão e assim saber se está correta ou não
Reply #132019-08-01
Este circuito de ar foi substituído por um novo. Não fui eu quem desmontou o antigo; acho que, ao desmontá-lo, eles causaram um curto-circuito nos dois fios do solenóide. Agora, há uma dúvida: se o seguro foi interrompido, ainda é possível medir a tensão? Nunca encontrei um problema desse tipo antes.
Reply #142019-08-02
Como os compartimentos dos gabinetes utilizam terminais com indicador de fusível, quando o fusível queima, o LED vermelho acende. Mesmo após o fusível queimar, o circuito continua conectado por meio de LEDs. Como a resistência do circuito é equivalente a um valor infinito, o medidor de tensão indica uma tensão de 24VDC.
Reply #152019-08-02
Tenho uma dúvida: como é que o funcionamento da válvula eletromagnética pode estar relacionado à pressão de admissão do ar?
Reply #162019-08-02
Sim, na minha memória, as válvulas eletromagnéticas estão relacionadas à presença ou ausência de energia elétrica, e não à fonte de gás, certo?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.