Preciso de ajuda com o cabos do sensor Rosemount!

2019-08-01View Original

Thread Content

A imagem anterior mostra os fios do sensor do transmissor de temperatura que precisam ser substituídos; são seis fios no total: dois vermelhos, dois azuis, um preto e um branco. A imagem seguinte mostra o medidor que precisa ser substituído – ele é do tipo de quatro fios. Alguém poderia me ajudar a entender como conectar esses fios? Preciso conectar o sensor com seis fios ao medidor de quatro fios. Muito obrigado! ????????
Reply #22019-08-01
Este tópico foi editado pela última vez por tiger2010 em 19/08/2019, às 19:08. A imagem mostra as instruções de conexão
Reply #32019-08-01
Pode ser especificado o número da cor? Sem conhecimentos básicos, isso é impossível de entender. As cores vermelho, azul, preto e branco devem ser conectadas aos fios 12345 do sistema de quatro fios?
Reply #42019-08-02
Este tópico foi editado pela última vez por tiger2010 em 2019-8-2 07:52. O sensor com 6 fios pode ser utilizado ou não? Você consegue ter certeza de que os fios pretos/marrons/azuis à esquerda formam um único conjunto de sensores?
Reply #52019-08-02
A primeira imagem é do transmissor de temperatura integrado Rosemount, certo? Aquelas linhas finas na imagem representam as resistências térmicas internas do dispositivo; não se trata dos fios de conexão. Geralmente, há um diagrama de conexões indicado no painel traseiro do dispositivo. Para substituir o dispositivo, basta conectar o controle à saída de 4-20mA, e pronto
Reply #62019-08-03
Você está tentando conectar seis fios a um transmissor com quatro fios? Se for esse o caso, primeiro é preciso dividir em grupos: um grupo vermelho e preto, e outro grupo azul e branco. Dos dois grupos, só é possível escolher as três linhas de um deles para fazer a conexão.
Reply #72019-08-03
É melhor usar um controlador manual para configurar o painel de instrumentos no modo de três fios. Após a configuração, conecte 1 ao preto e 2 e 3 ao vermelho. Ou 1 liga ao branco, 2 e 3 ligam ao azul.
Reply #82019-08-03
Se não for feita a mudança para o sistema de três fios, mantendo-se o sistema de quatro fios, conecte os fios da mesma cor aos terminais 1 e 2. Conecte o fio restante ao terminal 3. Em seguida, use um jumper para conectar os terminais 3 e 4. Recomenda-se que o instrumento seja alterado para um sistema de 3 fios.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.