Thread Content
A imagem anterior mostra os fios do sensor do transmissor de temperatura que precisam ser substituídos; são seis fios no total: dois vermelhos, dois azuis, um preto e um branco. A imagem seguinte mostra o medidor que precisa ser substituído – ele é do tipo de quatro fios. Alguém poderia me ajudar a entender como conectar esses fios? Preciso conectar o sensor com seis fios ao medidor de quatro fios. Muito obrigado! ????????
Este tópico foi editado pela última vez por tiger2010 em 19/08/2019, às 19:08. A imagem mostra as instruções de conexão
Pode ser especificado o número da cor? Sem conhecimentos básicos, isso é impossível de entender. As cores vermelho, azul, preto e branco devem ser conectadas aos fios 12345 do sistema de quatro fios?
Este tópico foi editado pela última vez por tiger2010 em 2019-8-2 07:52. O sensor com 6 fios pode ser utilizado ou não? Você consegue ter certeza de que os fios pretos/marrons/azuis à esquerda formam um único conjunto de sensores?
A primeira imagem é do transmissor de temperatura integrado Rosemount, certo? Aquelas linhas finas na imagem representam as resistências térmicas internas do dispositivo; não se trata dos fios de conexão. Geralmente, há um diagrama de conexões indicado no painel traseiro do dispositivo. Para substituir o dispositivo, basta conectar o controle à saída de 4-20mA, e pronto
Você está tentando conectar seis fios a um transmissor com quatro fios? Se for esse o caso, primeiro é preciso dividir em grupos: um grupo vermelho e preto, e outro grupo azul e branco. Dos dois grupos, só é possível escolher as três linhas de um deles para fazer a conexão.
É melhor usar um controlador manual para configurar o painel de instrumentos no modo de três fios. Após a configuração, conecte 1 ao preto e 2 e 3 ao vermelho. Ou 1 liga ao branco, 2 e 3 ligam ao azul.
Se não for feita a mudança para o sistema de três fios, mantendo-se o sistema de quatro fios, conecte os fios da mesma cor aos terminais 1 e 2. Conecte o fio restante ao terminal 3. Em seguida, use um jumper para conectar os terminais 3 e 4. Recomenda-se que o instrumento seja alterado para um sistema de 3 fios.