2019-08-06View Original

Thread Content

A pressão do tanque de reação precisa ter proteção SIS; em caso de superpressão, o sistema de reação é desligado. No entanto, existem muitas aberturas no equipamento do tanque de reação. Seria possível criar uma abertura para medição de pressão na parte superior e inferior do tanque, além de outra abertura no tubo de entrada? Dessa forma, seria possível utilizar o sistema 2oo3 para a proteção SIS Reator 3800, tubulação de entrada 250.
Reply #22019-08-06
Só assim, os valores dos 3 níveis de líquido já são diferentes. Não é fácil trabalhar com 2oo3, certo?
Reply #32019-08-06
Não é o nível do líquido, mas sim a pressão. Além disso, existem duas pressões relacionadas ao tanque de reação: uma delas está no tubo de entrada do tanque. A função do SIS é proteger o tanque de reação contra pressões excessivas. Será que a pressão no tubo de entrada pode ser utilizada como ponto de medição pelo SIS?
Reply #42019-08-06
Erro de leitura: É mais prático fazer a medição da pressão diretamente no tubo de saída superior. A pressão na parte inferior e na parte superior deve ser diferente; haverá uma queda de pressão
Reply #52019-08-06
Para pressão excessiva no tanque de reação, deve-se considerar o valor 2; a variável escolhida deve ser aquele que representa a pressão dentro do tanque de reação. A pressão nos tubos de entrada não é adequada, nem a pressão na parte inferior do tanque. Portanto, deve-se usar o valor correspondente à pressão na parte superior do tanque.
Reply #62019-08-06
A pressão do tanque de reação precisa ter proteção SIS; isso não pode ser feito por conta própria, sendo necessário que uma empresa qualificada faça a avaliação e o projeto. Caso contrário, é melhor que nada aconteça; se algo acontecer, teremos problemas. Além disso, após a conclusão do trabalho por parte da própria pessoa, um grupo de especialistas verifica o projeto detalhado; se houver diferenças, eles exigirão correções.
Reply #72019-08-06
Você definiu esses 3 pontos. . A pressão na parte inferior é, com certeza, maior do que na parte superior; o 2oo3 não é comparável. Em vez de falar demais, é melhor fazer um orifício diretamente no tubo para instalar 3 medidores.
Reply #82019-08-07
Medição de pressão na parte inferior: a menos que o reator seja um reator de reação totalmente em fase gasosa, ela certamente não será precisa; Para a medição da pressão nos tubos, é necessário que o ponto de medição esteja suficientemente próximo do tanque de reação ;
Reply #92019-08-07
Hmm, a reação ocorre inteiramente em fase gasosa. O local exato para a medição da pressão nos tubos ainda não foi definido. Se esse design for viável, então está tudo bem.
Reply #102019-08-07
Olá, sou da fabricante SIS. Espero poder conhecer 15169070869
Reply #112019-08-08
2oo3 ou 2oo2; a fonte de entrada correspondente deve ser a mesma.
Reply #122019-08-09
Deve-se buscar um estúdio de design para elaborar o projeto de acordo com as normas. Alguns equipamentos antigos podem ter muitas aberturas, e nesse caso é necessário atualizá-los
Reply #132019-08-09
Deve-se buscar um estúdio de design para elaborar o projeto de acordo com as normas. Alguns equipamentos antigos podem ter muitas aberturas, e nesse caso é necessário atualizá-los
Reply #142019-08-12
Os valores de pressão são geralmente medidos na parte superior ou na saída. Há poucos na parte de baixo.
Reply #152019-08-12
Bem, este meu reator é para materiais em fase gasosa
Reply #162019-08-13
Isso precisa seguir as normas de projeto relevantes; se algo der errado, as consequências serão graves.
Reply #172019-08-28
Não é preciso muito espaço para um tanque desse tamanho, nem para a saída de medição da pressão.
Reply #182019-08-31
É irracional instalar pontos de medição de pressão nos tubos de entrada do tanque reacional SIS; ao instalar esses pontos na parte inferior, é preciso levar em consideração a queda de pressão e o risco de obstrução. Deve-se seguir as normas estabelecidas. Como há várias aberturas no topo do tanque de reação, é possível adaptar alguns trevos, de acordo com as características dessas aberturas, para instalar pontos de medição de pressão. Obrigado!
Reply #192019-09-02
O equipamento definitivamente não pode ter suas aberturas acessadas de qualquer maneira. A saída original para medição de pressão pode ser transformada em duas, por meio da adição de conexões intermediárias
Reply #202019-11-25
Ainda é preciso levar em consideração as questões de segurança do projeto inicial
Reply #212019-11-28
Com certeza não vai funcionar. Instalar três transmissores no mesmo orifício de medição deve atender aos requisitos. Geralmente, esses orifícios são bastante grandes, então não há possibilidade de eles ficarem bloqueados. Escolher 2 em vez de 1 ou 3 em vez de 2 é para evitar que os valores do transmissor de pressão fiquem imprecisos ou se danifiquem.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.