Qual é a concentração adequada em ppm para os parâmetros de alarme dos detectores de gases inflamáveis e tóxicos?

2019-08-06View Original

Thread Content

Quais são os parâmetros adequados para a configuração da concentração de alarme em detectores de gases inflamáveis e tóxicos, em termos de ppm? Existem normas relacionadas a isso? Por exemplo: amônia, cloro, hidrogênio, sulfeto de hidrogênio, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, benzeno, monóxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio, etileno oxide, etc. Qual deve ser a concentração de alarme nos detectores de gases?
Reply #22019-08-06
Este tópico foi editado pela última vez por bfdlwolf em 6/8/2019, às 14:49. “Normas de Projeto para Detecção e Alarme de Gases Combustíveis e Tóxicos na Indústria Petroquímica” GB50493—2009, 5.3.3: Os valores de alarme devem atender aos seguintes requisitos: 1) O valor de alarme para gases combustíveis no primeiro nível deve ser menor ou igual a 25% do limite inferior de explosividade. 2) O valor de alarme para gases combustíveis no segundo nível deve ser menor ou igual a 50% do limite inferior de explosividade. 3) O valor de alarme para gases tóxicos deve ser menor ou igual a 100% da concentração máxima permitida/concentração permitida para contato de curto prazo. Quando for difícil obter gases padrão para testes, o valor de alarme pode ser de até 200% da concentração máxima permitida/concentração permitida para contato de curto prazo. Quando a faixa de medição dos detectores existentes não for suficiente, a faixa de medição para gases tóxicos pode ser de 0 a 30% da concentração que causa danos imediatos. O valor de alarme para gases tóxicos no segundo nível não deve exceder 10% da concentração que causa danos imediatos.
Reply #32019-08-07
Anteriormente, houve uma versão do projeto de aprovação 50493, que continha valores recomendados; pode-se usá-los como referência
Reply #42019-08-12
Os livros de projeto que contêm fórmulas de cálculo são os melhores; porém, é um incômodo ao realizar as inspeções
Reply #52019-08-13
Padrão da Sinopec: hidrogênio sulfídrico de 7, 15 ppm
Reply #62019-08-13
O que é inflamável é uma mistura de 25% de H2 e 50% de H2S. Antes, eram 7 e 15, mas agora foram alterados para 0,85 e 1,7. A fábrica fez essas alterações após uma inspeção. Esqueci o resto.
Reply #72019-08-13
1. Os níveis inflamáveis em duas faixas são 25% LEL e 50% LEL, respectivamente; 2. MAC tóxico de 50%, ou STEL, ou múltiplo acima do limite ; 3. O mesmo gás pode ser inflamável e tóxico; basta que seja classificado como tóxico. Verifique as normas por conta própria; não sei se houve algum erro de anotação.
Reply #82019-08-22
2 versões para aprovação, podem ser consultadas – há algumas diferenças sutis!
Reply #92019-08-28
https://mp.wei*n.qq.com/s/STRG5b3kmtIYvNQLki8LiQ Qual deve ser o valor de alarme do detector de gases tóxicos?
Reply #102019-08-28
O setor em que atuamos envolve atividades relacionadas à indústria offshore. De acordo com as normas DNV, os gases inflamáveis como o metano devem ter seu valor reportado 20% abaixo do LEL, e 40% acima do LEL; Gases tóxicos como o hidrogênio sulfídrico são subestimados em 5 ppm e superestimados em 10 ppm.
Reply #112019-10-16
Há muitos erros nos valores de alarme desta tabela; consulte as especificações com atenção. E consulte outras normas. 1. O valor de alarme de 100% TWA (MAC) corresponde ao nível de alarme de segundo grau; o nível de alarme de primeiro grau é de 50% TWA (MAC).
2. O valor de alarme de segundo grau não pode ser maior que 10% IDLH. Nos valores apresentados na tabela, tanto o amônia quanto o cianeto e o dióxido de nitrogênio excedem esse limite. 3. O valor de alarme para cloro é 1, conforme estipulado nas normas relativas ao cloro. 4. Como a tecnologia de detectores existente não atende aos requisitos, alguns valores de alarme não podem ser baseados no TWA (MAC); eles devem ser menores ou iguais a 10% do IDLH. É o caso do acrilonitrila, por exemplo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.