A válvula de corte com controle remoto DCS age de maneira oposta àquela que ocorre no local

2019-08-08View Original

Thread Content

Como resolver o fato de a válvula de corte controlada remotamente pelo DCS agir de maneira oposta àquela que deveria, no local?
Reply #22019-08-08
Ligue à distância, desligue no local. Desligar à distância, ligar no local
Reply #32019-08-08
Isso é um equipamento novo ou um equipamento em uso?
Reply #42019-08-08
Basta alterar a configuração, é uma questão muito simples.
Reply #52019-08-08
Válvulas de regulação têm ação direta e reversa; não encontro uma configuração semelhante para válvulas de corte
Reply #62019-08-08
A descrição deve ser clara e detalhada, utilizando termos técnicos, o que ajuda a aumentar a eficiência na resolução de problemas.
Reply #72019-08-08
O módulo de sinais digitais que controla a saída física também deve ter configurações para a atribuição lógica dos valores. Por exemplo, se a entrada do módulo for “0”, se a saída será “0” ou “1” deve poder ser definido por meio dos parâmetros desse módulo.
Reply #82019-08-08
Seja para modificar a configuração ou para alterar a tomada de controle, é preciso levar em consideração os requisitos de segurança do sistema de controle.
Reply #92019-08-08
A válvula de corte no local deve abrir quando há alimentação elétrica e fechar quando não há, certo? No seu DCS, são usados botões: ao pressioná-los, o relé é acionado, fazendo com que a válvula abra com a alimentação elétrica; ao pressionar novamente, ela se fecha, sem alimentação. Primeiro, certifique-se de que tudo isso está correto, sem problemas. Depois, altere o DCS. Abrir e fechar é o oposto; se forem dois botões, basta trocar os nomes deles, não é nada difícil.
Reply #102019-08-08
É possível alterar a configuração e trocar os tubos, mas primeiro é necessário se basear nos desenhos técnicos e nas informações fornecidas; Se isso não estiver disponível, é preciso primeiro considerar de forma abrangente as questões de segurança relacionadas ao controle, antes de tomar uma decisão. E também, como eu disse, você precisa fazer perguntas, de preferência descrevendo-as em detalhes. Caso contrário, todos vão ficar apenas confirmando e respondendo sem parar. Por exemplo, o modelo da marca do seu sistema; as pessoas que já o usaram podem indicar imediatamente onde você pode alterar os parâmetros de configuração.
Reply #112019-08-08
Alterar a saída AO na configuração do DCS, de ação direta para ação reversa
Reply #122019-08-09
É saída DO, e a Mei está emitindo uma saída inversa. Parece que apenas sinais analógicos têm isso
Reply #132019-08-09
Duas maneiras: 1. Inverter a configuração do DO; 2. Trocar os contatos de saída do relé de aberto para fechado ou vice-versa
Reply #142019-08-09
Método 1: Inverter a saída DO; Método 2: Ajuste da linha de ar do válvula eletromagnética no local ; Método 3: Ajuste dos contatos do relé em estado aberto e fechado
Reply #152019-08-09
Então, com certeza está funcionando de forma incorreta. É muito simples: basta inverter os pinos de saída do bloco de controle da válvula
Reply #162019-08-09
Descreva com clareza se este é um válvula de corte de ação dupla ou simples. É uma válvula eletrônica do tipo sempre aberto ou sempre fechado? 1. O estado dos interruptores de configuração está invertido. 2. As conexões das válvulas eletromagnéticas no local estão invertidas (nesse caso, trata-se de um sistema de ação simples)
Reply #172019-08-10
Feliz Natal,*e

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.