Como resolver o fato de a válvula de corte controlada remotamente pelo DCS agir de maneira oposta àquela que deveria, no local?
Ligue à distância, desligue no local. Desligar à distância, ligar no local
Isso é um equipamento novo ou um equipamento em uso?
Basta alterar a configuração, é uma questão muito simples.
Válvulas de regulação têm ação direta e reversa; não encontro uma configuração semelhante para válvulas de corte
A descrição deve ser clara e detalhada, utilizando termos técnicos, o que ajuda a aumentar a eficiência na resolução de problemas.
O módulo de sinais digitais que controla a saída física também deve ter configurações para a atribuição lógica dos valores. Por exemplo, se a entrada do módulo for “0”, se a saída será “0” ou “1” deve poder ser definido por meio dos parâmetros desse módulo.
Seja para modificar a configuração ou para alterar a tomada de controle, é preciso levar em consideração os requisitos de segurança do sistema de controle.
A válvula de corte no local deve abrir quando há alimentação elétrica e fechar quando não há, certo? No seu DCS, são usados botões: ao pressioná-los, o relé é acionado, fazendo com que a válvula abra com a alimentação elétrica; ao pressionar novamente, ela se fecha, sem alimentação. Primeiro, certifique-se de que tudo isso está correto, sem problemas. Depois, altere o DCS. Abrir e fechar é o oposto; se forem dois botões, basta trocar os nomes deles, não é nada difícil.
É possível alterar a configuração e trocar os tubos, mas primeiro é necessário se basear nos desenhos técnicos e nas informações fornecidas; Se isso não estiver disponível, é preciso primeiro considerar de forma abrangente as questões de segurança relacionadas ao controle, antes de tomar uma decisão. E também, como eu disse, você precisa fazer perguntas, de preferência descrevendo-as em detalhes. Caso contrário, todos vão ficar apenas confirmando e respondendo sem parar. Por exemplo, o modelo da marca do seu sistema; as pessoas que já o usaram podem indicar imediatamente onde você pode alterar os parâmetros de configuração.
Alterar a saída AO na configuração do DCS, de ação direta para ação reversa
É saída DO, e a Mei está emitindo uma saída inversa. Parece que apenas sinais analógicos têm isso
Duas maneiras: 1. Inverter a configuração do DO; 2. Trocar os contatos de saída do relé de aberto para fechado ou vice-versa
Método 1: Inverter a saída DO; Método 2: Ajuste da linha de ar do válvula eletromagnética no local ; Método 3: Ajuste dos contatos do relé em estado aberto e fechado
Então, com certeza está funcionando de forma incorreta. É muito simples: basta inverter os pinos de saída do bloco de controle da válvula
Descreva com clareza se este é um válvula de corte de ação dupla ou simples. É uma válvula eletrônica do tipo sempre aberto ou sempre fechado? 1. O estado dos interruptores de configuração está invertido. 2. As conexões das válvulas eletromagnéticas no local estão invertidas (nesse caso, trata-se de um sistema de ação simples)