Os gabinetes PLC instalados no local são do tipo à prova de explosão com pressão positiva. Gostaria de saber: 1. É necessário instalar um interruptor de pressão de ar nos gabinetes, para que a alimentação elétrica seja interrompida quando a pressão do ar de alimentação dos instrumentos ficar baixa? 2. Existem padrões ou normas relevantes que descrevam esse problema? 3. Como considerar os impactos na produção que podem surgir de uma interrupção de energia, causada pelo acionamento do mecanismo de bloqueio por pressão, ao abrir as portas do painel de controle? Obrigado!
Este tópico foi editado pela última vez por Niu Niu em 09/08/2019, às 11:55. 1. Consulte as normas estabelecidas no GB 3836.5-2017. 2. Nos sistemas à pressão positiva para proteção contra explosões, não é permitido abrir as portas do gabinete enquanto há eletricidade presente. Se deseja garantir tanto a segurança quanto a continuidade da produção, considere a opção de escolher dois dos três critérios. Mas, como a maioria dos equipamentos dentro dos armários à pressão positiva são instrumentos de análise, eles raramente afetam a produção, não é?
O gabinete PLC no local é do tipo à pressão positiva e à prova de explosões, com controle de processo, monitoramento e intertravamento. O que significa “escolher dois de três”?
Você ainda teme que uma interrupção de energia afete a produção, não é? Então, use três transmissores de pressão para medir a pressão interna. Dois deles indicarão quando a pressão está baixa, e só então a energia será desligada. Assim, as chances de erro são menores do que no caso de se usar apenas um transmissor
Basta que o fabricante instale um interruptor de derivação; durante a manutenção, ele pode ser colocado na posição de derivação, já que é realmente incômodo ter que desligar a energia.
Certamente, é necessário considerar as medidas de segurança relevantes. Desligamento por intertravamento de pressão do vento é a prática usual