O fluxo no tubo principal da seção posterior é maior do que o fluxo nos ramais da seção anterior

2019-08-13View Original

Thread Content

Vazão do 17-FT-101: alta. Diferença de pressão em tempo real: 0,74. Vazão em tempo real no sistema principal: 61 t/h. Faixa de medição no sistema principal: 0 a 450 t. Faixa de medição da diferença de pressão: 0 a 40 kPa. Corte mínimo: 31,5 t (7%). A vazão do 17-FT-101 representa a vazão total do óleo condensado e do produto resultante do processo de hidrogenação. Atualmente, há apenas um fluxo de 14,6 t proveniente do óleo condensado, mas o 17-FT-101 indica um fluxo de 60 t. Mas o fluxo de 14,6 t é bem menor do que o fluxo de corte baixo de 31,5 t. Os medidores no local são zerados, mas os medidores dos tubos permanecem indicando valores durante a fase de parada. Durante a descarga, há líquido no lado de pressão positiva e gás no lado de pressão negativa. Ao dirigir, o cronômetro é zerado. Durante a descarga de resíduos, tanto a pressão positiva quanto a negativa são exercidas pelo líquido, mas a pressão é muito baixa; no entanto, o valor da pressão positiva e negativa é mais ou menos o mesmo. Será que isso se deve ao fato de o líquido não ter preenchido completamente o tubo, ou a um fluxo muito baixo? Por que, mesmo com a medição em baixa rotação, o valor exibido no medidor ainda é tão alto, e até maior do que o valor real?
Reply #22019-08-13
Diferença de pressão em tempo real da AMS: 0,74. Vazão em tempo real do sistema principal: 61 t/h. Faixa de medição do sistema principal: 0 a 450 t. Faixa de medição da diferença de pressão: 0 a 40 kPa. Corte mínimo: 31,5 t (7%). Os cálculos foram feitos com base nos dados que você forneceu. Uma diferença de pressão de 0,74 corresponde a 61 t/h. Sua taxa de corte baixa: 31,5 t (7%) – isso não está surtindo efeito algum. Você deve verificar agora se o medidor de diferença de pressão 17-FT-101 está funcionando corretamente Confirmação da tabela: há desvio em relação a zero? A pressão positiva e negativa estão funcionando corretamente? A tabela de confirmação está sem problemas. Você precisa verificar se o valor de diferença de pressão do 17-FT-101 e sua faixa de medição estão corretos 40 kPa correspondem a 450 t; portanto, o tubo deve ser bem grosso. O fluxo FI-364 também precisa ser verificado para confirmar se está correto, não é?
Reply #32019-08-15
Cada faixa de diferença de pressão corresponde ao respectivo cálculo?
Reply #42019-08-21
Um fluxo de corte baixo de 31,5 t corresponde a 0,196 kPa. O ponto de corte baixo do medidor de vazão é definido com base no diferencial de pressão; um diferencial de pressão de 0,74 kPa é maior que esse ponto de corte, e, portanto, há uma leitura de vazão. Quanto à precisão, basta verificar e processar seguindo o método do 2º andar.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.