Olá a todos! Gostaria de perguntar sobre o aterramento eletrostático em áreas explosivas. Qual deve ser a área da fiação de aterramento necessária para o gabinete do motor dos equipamentos? Tem relação com a potência do motor? Em qual padrão há uma descrição clara? ? ? Espero que todos possam me ajudar com seus conselhos! Obrigado!
Reply #22019-08-15
Este tópico foi editado pela última vez por ssln123 em 15/08/2019, às 11:50. Deve-se chamar de aterramento de proteção, para evitar que haja vazamento de eletricidade do motor para o invólucro, causando danos às pessoas. A aterramento eletrostático geralmente é feito por meio de conexões nas tubulações, bem como em dispositivos de liberação de eletricidade estática que entram na área dos tanques. As regras relativas aos fios de aterramento ou barras de aterramento dos equipamentos elétricos de alta tensão e de baixa tensão estão descritas em GB 50169—2016
Reply #32019-08-15
Nos projetos de proteção contra eletricidade estática, existem dois métodos comuns para instalar os fios de aterramento nas áreas de proteção contra eletricidade estática: primeiro, fios de aterramento que são retirados diretamente dos corpos de aterramento enterrados, sendo instalados separadamente nas áreas de trabalho onde ocorrem as operações de proteção contra eletricidade estática. Para fins de prevenção de vazamentos eletrostáticos, os fios de aterramento instalados separadamente costumam ser feitos de chapa de ferro galvanizada com espessura superior a 1 mm e largura de aproximadamente 25 mm, ou então de fios flexíveis com núcleo de cobre, cuja seção transversal é maior que 4–6 mm² ; II. Utilize o fio terra do sistema de alimentação trifásico de cinco fios; ao mesmo tempo em que se retira o fio neutro da fonte de energia, deve-se também retirar um fio terra separado para servir como barra de aterramento contra eletricidade estática. Em termos técnicos, isso é chamado de “isolamento por resistência em um único ponto”. A resistência de aterramento da caixa principal de transformação até o solo deve ser inferior a 4Ω.
Reply #42019-08-15
A terra de proteção elétrica pode ser considerada como uma terra eletrostática; Usado como terra de proteção para aterramento eletrostático, deve ser separado da terra de proteção contra raios.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.