Sobre o cálculo da precisão dos transmissores de pressão e diferença de pressão

2019-08-21View Original

Thread Content

Como mostrado na figura: quando se escolhe uma relação de faixa menor que 10:1 para o transmissor, é necessário calcular a precisão usando esta fórmula. Por exemplo, se o limite superior da faixa for 13789,51 kPa, e a faixa total variar de –13789,51 kPa até 13789,51 kPa, qual será a precisão se a faixa definida for de -500 a +500? Qual é a relação de faixa? Minha compreensão é a seguinte: a faixa de medição vai de –13789,51 kPa até 13789,51 kPa. Portanto, 13789,51 * 2 = 27579,02, e 500 * 2 = 1000. Assim, a relação entre esses valores é de 27579,02 : 1000, ou seja, aproximadamente 28:1. De acordo com a fórmula, a precisão seria igual a ±(0,015 + 0,005 * (13789,51/1000)), o que resulta em ±0,08394755%. Portanto, nessa faixa de medição, a precisão do transmissor é de aproximadamente ±0,084%. Essa é apenas minha opinião; peço aos colegas mais experientes que verifiquem se há algum erro na minha interpretação Obrigado.
Reply #22019-08-21
Não consegue assimilar o que é estrangeiro, usa palavras inadequadas; a tradução está péssima, tão ruim quanto merda estrangeira...... Análise concluída. .
Reply #32019-08-21
O seu cálculo também está errado. ““Limite superior da escala”, que deveria ser traduzido como “escala máxima”, é mais apropriado ser traduzido como “alcance máximo”. Quem escreve as traduções é um idiota.
Reply #42019-08-22
Os termos “limite superior da escala” e “escala” em chinês realmente não são muito fáceis de entender; se se consultar o manual em inglês, fica mais fácil de compreender
Reply #52019-08-22
Eu verifiquei: o limite superior do intervalo é URL, e o intervalo em si é Span
Reply #62019-08-22
:lol 1、Você está querendo dizer que traduza o URL para chinês, certo? . . Eu sempre odiei essas letras estrangeiras que parecem espíritos malignos. 2. Se a faixa de medição padrão do instrumento for de -100~0 kPa em um caso, e de 0~-100 kPa no outro, qual seria, segundo você, o “limite superior da faixa de medição” em cada caso? 3. Substitua o “limite superior da escala”, conforme você o entende, nas fórmulas de cálculo de precisão que você utiliza, e verifique se os valores calculados são razoáveis......... :lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.