1. Falha no medidor de nível do tanque de remoção de carbono para tratamento de água
1.1. Sintomas da falha: O nível de líquido no tanque de remoção de carbono nº 4 diminuiu repentinamente. Enquanto o medidor indicava 60%, o medidor instalado na placa de vidro indicava 80%. Esse medidor funciona em modo automático; como o nível indicado diminuía, a válvula de regulação se fechava continuamente, fazendo com que o nível real de líquido no sistema aumentasse.
1.2. Análise da falha: (1) Com a ajuste da válvula de regulação, a variação do nível é linear, o que indica que a válvula está funcionando normalmente. (2) Verifique o nível do líquido no medidor de nível de vidro do processo; se as variações correspondem ao nível real do líquido, isso indica que o sistema de processo está bastante estável. (3) Verificar os componentes elétricos na placa de medição do instrumento, para detectar se há algum dano. (Coração) Verificar as conexões dos flutuadores e a condição dos flutuadores internos. 3. Resolução de falhas: (1) Verificar os componentes elétricos na placa de medição; não deve haver sinais de queimadura ou danos visíveis. (2) Ao realizar testes com água, constatou-se que, a cada teste de irrigação, havia mudanças significativas no ponto zero e na faixa de medição. Isso indicou que havia algum problema com o flutuador interno. Ao retirar o flutuador para inspecioná-lo, foi encontrado que ele estava muito corroído, o que causava vazamentos de água. (3) Substituir o núcleo flutuante e verificar novamente se está funcionando normalmente. 2. Falha no medidor de nível do flutuador do tanque de selagem de óleo. 1. Sintomas da falha: Quando o nível de óleo no tanque está sendo regulado normalmente, o medidor de nível continua indicando 83%, sem mudanças. Como esse medidor possui função de regulação, suas indicações errôneas causam falhas na regulação da válvula de controle, o que gera grandes flutuações na produção. 2. Análise de falhas: (1) Quando o transmissor do medidor de nível com flutuador está funcionando normalmente, o meio utilizado é óleo de cera. O óleo de cera fica no estado líquido entre 90°C e 100°C; já o fenômeno de coagulação ocorre por volta de 50°C. Portanto, o transmissor de flutuador possui aquecimento contínuo durante todo o ano. Se o sistema de aquecimento falhar e a temperatura cair, o óleo de cera presente no balão flutuante começará a se solidificar, impedindo que o balão se mova. Nesse caso, mesmo que haja mudança no nível real do líquido, o medidor de nível não conseguirá detectar essa alteração, e o valor exibido permanecerá inalterado. (2) Ir ao local para verificar o transmissor de nível do líquido flutuante: fechar a válvula principal e abrir a válvula de alívio. As medidas de recuperação do líquido condensado não permitem a liberação do meio, suspeita-se que haja sujeira bloqueando a válvula de proteção. Posteriormente, ao remover a válvula de proteção contra ataques aéreos, constatou-se que o meio químico utilizado no processo se condensava dentro do tanque e não conseguia ser liberado. Nesse momento, foi verificado o sistema de aquecimento auxiliar: a temperatura do tubo de entrada era bastante alta, cerca de 100°C, enquanto a temperatura do tubo de retorno era de aproximadamente 30°C (naquele momento, a temperatura no local era de cerca de 10°C). Pode-se concluir então que o problema se deveu à má circulação do calor auxiliar, o que causou a condensação do meio processual e, consequentemente, o funcionamento inadequado do sistema. (3) Verificar o sistema de aquecimento associado a esse medidor. Como o tubo de entrada de ar do medidor está muito quente, enquanto a temperatura do tubo de retorno é baixa, suspeita-se que o desumidificador esteja obstruído. Após realizada a inspeção, não foram encontrados problemas. Reiniciou-se o aquecimento auxiliar; o tubo de retorno não está quente, o problema ainda não foi resolvido. Lembrando, no inverno, ocorreram vários vazamentos no tubo de alimentação de calor; após as correções, esse problema não se repetiu. Assim, suspeita-se que as buchas de aquecimento do medidor de nível do flutuador tenham se obstruído na entrada de ar devido a várias compressões. (4) Fechar a válvula de aquecimento da entrada de ar; abrir o tampão de isolamento do medidor de nível do tanque. Observou-se que o vapor aparecia intermitentemente, o que indicou que o problema se devia ao entupimento da junta da entrada de ar, o que causava a coagulação do óleo de cera e, consequentemente, o mau funcionamento do indicador. 3. Resolução de falhas: Abra a conexão de entrada de ar para aquecimento do medidor de nível por flutuador. Após trocar as buchas de vedação, ative o sistema de aquecimento; assim, o indicador de nível funcionará normalmente. 4. Adotar medidas: verificar periodicamente o sistema de aquecimento associado a essa tabela. Caso se detecte vazamentos ou problemas no sistema de aquecimento, corrigi-los imediatamente. 3 Não há indicação do nível de líquido no tanque de recuperação de condensado de vapor. 1. Fenômeno de falha: Não há indicação do nível do líquido no tanque de recuperação de condensado de vapor. 2. Causas da falha: (1) Falha no transmissor LT-8701-1; (2) O fluxo do processo não está funcionando corretamente, o que faz com que não haja nível de líquido no tanque. 3. Método de tratamento: Após inspeção no local, foi confirmado que se tratava de um defeito no medidor de nível com flutuador. A válvula de drenagem do flutuador foi aberta, mas não houve saída de líquido condensado. Ao remover o flutuador, constatou-se que, devido ao uso prolongado do tanque sem limpeza, uma grande quantidade de impurezas havia se acumulado dentro dele, impedindo que o medidor de nível funcionasse corretamente. Após a remoção das impurezas e a recalibração do equipamento, ele voltou a funcionar normalmente. 4. O indicador de nível do flutuador apresenta grande desvio. 1. Sintoma do problema: o indicador de nível do flutuador tem um grande desvio, e mesmo após realizar a calibração em dois pontos, o resultado continua ruim. 2. Análise das causas do problema: Em maio de 2007, os operadores do processo de estireno relataram que o indicador LT-3005 apresentava valores elevados. Após a utilização do comunicador 375 para realizar a calibração em dois pontos, o resultado ainda não foi satisfatório. Após análise, concluiu-se que, após um longo período de uso, a rigidez do tubo de torção sofreu alterações. Os métodos normais de calibração não eram suficientes para corrigir esses erros. Portanto, foi necessário redefinir o ponto de acoplamento do tubo de torção, para que ele pudesse funcionar dentro dos limites normais. Somente então é que foi possível realizar a calibração em dois pontos, permitindo assim que o instrumento funcionasse corretamente. Após a verificação com o método acima, o instrumento voltou ao normal. 3. Medidas de prevenção: É necessário entender completamente o manual do instrumento, para que seja possível fazer julgamentos mais precisos e resolver os problemas que possam surgir nos instrumentos no local. 5 O indicador do nível de líquido com flutuador elétrico não muda. 1. Sintoma do problema: O indicador de nível de líquido LT653, com flutuador elétrico, mantém sempre um valor de 100%, mesmo quando o nível de líquido está dentro dos limites normais. Como o nível de líquido nessa tabela é regulável, suas indicações errôneas causam grandes dificuldades para que a válvula de regulação LV653 ajuste o nível do líquido. Os operadores de processo não podem usar essa tabela para ajustes automáticos; eles só podem controlar manualmente. 2. Análise e resolução de falhas: Quando o transmissor de flutuador LT653 está funcionando normalmente, o meio presente no interior do flutuador permanece em estado de repouso relativo. Isso faz com que muitas impurezas se depositem no flutuador. Com o passar do tempo, o lodo acaba prendendo o flutuador. Nesse caso, mesmo que haja mudanças no nível do líquido, o flutuador, por estar preso, não permite que o valor de nível do líquido seja alterado. Ao chegar ao local, primeiro fechamos a válvula de corte na parte inferior, abrimos a válvula de drenagem e usamos água para limpar a superfície interna do flutuador. Após a limpeza, foi inserido no medidor, que funciona normalmente. 3. Medidas de prevenção: Limpar regularmente os flutuadores e as bóias, além de verificar periodicamente o funcionamento dos amplificadores dos flutuadores. 6 O indicador do nível de líquido do flutuador elétrico mostra um valor baixo. 1. Sintomas do problema: O indicador de nível de líquido elétrico LT101 é utilizado para medir o nível de etileno no tanque de copolímeros. O indicador de nível em placas de vidro indica que o tanque está cheio, enquanto o transmissor de nível indica cerca de 40%. 2. Análise e resolução de falhas: Verificou-se que não havia nenhum problema nos componentes do transmissor de nível. Ao inspecionar a fase gasosa e a fase líquida, foi constatado que havia etileno sendo liberado. Ao abrir o flutuador, também não foram encontrados problemas no braço de torção e no próprio flutuador. Somente depois de retirar o flutuador é que se descobriu que ele tinha um orifício por onde entrava areia. O flutuador era oco; ao encherlo com hexeno, seu peso aumentou, fazendo com que o nível do líquido parecesse mais baixo do que na realidade. 3. Medidas: Soldar novamente o flutuador e reinstalá-lo, ajustando-o para que o nível do líquido volte ao normal. 7 O transmissor de flutuador inteligente indica valores imprecisos. 1. Sintomas do problema: Os transmissores de flutuador inteligentes ZTD utilizados no campo indicam valores imprecisos; os pontos de zero e a faixa de medição estão desregulados, o que impede seu uso. 2. Método de tratamento: (I) “Marcar os pontos de acoplamento seco”. Os passos para a operação são os seguintes: (1) Pesar o tubo; (2) Deslizar a alça até a posição de bloqueio, de modo que fique visível o orifício de entrada; (3) Inserir uma chave de boca côncava com 10 mm de profundidade, passando pelo orifício de entrada até chegar ao suporte do eixo do parafuso de torque. Em seguida, apertar a porca do suporte. (4) Deslize a alça para a posição de aberto, cobrindo assim o orifício de entrada. (5) Operação por meio da interface 275 (375): Configurações básicas – Calibração do sensor – Marcação dos pontos de acoplamento seco – Marcação do ponto zero de acordo com as instruções do comunicador HART. (II) Através da interface 275(375), é possível visualizar as informações dos parâmetros do flutuador, realizando correções nos valores incorretos. (III) Através da interface 275(375), é possível verificar a densidade do meio de medição e corrigir os erros. (IV) Zeroização do viés de PV. (V) Calibrar o transmissor em relação ao ponto zero e à faixa de medição. 8. O transmissor de nível de flutuador não apresenta boa linearidade na saída. 1. Fenômeno de falha: A saída do LT322 não é linear. 2. Análise e resolução de falhas: O LT322 é um transmissor de nível de líquido do tipo flutuador, cuja linearidade da saída não é boa. Verifique se há algum travamento nas partes móveis e confirme que não há. Verifique se o limite superior da faixa de funcionamento da mola de proteção contra sobrecarga está solto; confirme que não está. Verifique se há algum ponto de contato entre a boia e o exterior da câmara de medição, e confirme que não há. Verificou-se a posição de instalação da alavanca de medição e do suporte do selo do eixo; constatou-se que a instalação estava incorreta. Após reinstalá-los corretamente, o equipamento voltou a funcionar normalmente. 3. Medidas preventivas: Os técnicos responsáveis pela instalação e reparos devem ser cuidadosos, evitando qualquer tipo de negligência ou atitudes imprudentes. 9. Medidor de nível com flutuador: o instrumento não acompanha as mudanças no nível do líquido. 1. Sintomas do problema: o nível do LT-3106 cai abruptamente para 60%, e o instrumento deixa de funcionar. 2. Análise das causas do problema: O medidor indica normalmente que o nível do líquido está entre 80% e 90%. Quando o nível cai para cerca de 50%, e depois sobe para 60%, o medidor não reflete esse aumento no nível do líquido. As possíveis causas são as seguintes: 1. Falha na unidade de transmissão do transmissor; 2. Problema na saída do sinal; 3. Razões para medir o flutuador infantil. 3. Resolução de falhas: Com base nas observações e nos fenômenos registrados no processo, é pouco provável que haja falhas no transmissor ou na parte responsável pela transmissão dos dados. Portanto, deve-se começar verificando o nível do flutuador. Esvazie o líquido no flutuador, conforme exigido. Abra a tampa superior do válvula, separe o flutuador do transmissor e retire-o. Verifique se há substâncias pegajosas aderidas ao flutuador; após limpá-lo, coloque-o de volta no lugar. Em seguida, active o instrumento e faça a calibração com base no nível do líquido no local, em conjunto com a sala de controle. O instrumento deve mostrar valores normais. 4. Medidas de prevenção: As bóias devem ser inspecionadas e esvaziadas regularmente. 10. A mistura de gás e líquido causa flutuações no nível do líquido.
1. Fenômeno de falha: Flutuações no nível do líquido no tanque de recuperação de isopentano.
2. Causa da falha: A maior parte do isopentano necessário para a reação é obtida por meio da recuperação. Se o nível do líquido no tanque de recuperação não estiver correto, isso afeta diretamente o andamento da reação. Além disso, as substâncias recuperadas do compartimento de desgaseificação ainda contêm grande quantidade de gases de reação, o que causa flutuações na pressão dentro do tanque. Os gases também podem entrar no flutuador do medidor de nível, causando flutuações no mesmo e levando a medições imprecisas. 3. Método de tratamento: Feche as válvulas de fechamento localizadas acima e abaixo do nível do líquido. Abra a válvula de descarga localizada na parte inferior do flutuador para liberar o ar. Depois disso, feche a válvula de descarga. Abra novamente as válvulas de fechamento para permitir que o líquido recolhido preencha lentamente o flutuador, fazendo com que a medição do nível volte a ser precisa.
Reply #22019-08-22
Aprendendo um pouco, obrigado pelo compartilhamento, autor do post.
Reply #32019-08-22
Entender o estudo*, obrigado pelo compartilhamento, autor do post
Reply #42019-08-23
Obrigado\ud83d\ude0a
Reply #52019-08-24
Obrigado por compartilhar, estive procurando uma solução o tempo todo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.