Thread Content
Olá a todos, gostaria de fazer uma pergunta: usamos transmissores de pressão com flange único ou duplo para medir o nível do líquido? Por exemplo, é um orifício de DN80. Para calcular o ponto zero do nível do líquido, devemos considerar o centro da flange ou a borda inferior do orifício?
É preciso argumentar com lógica, e não simplesmente dizer “já está bom”. Se não houver argumentação lógica, se não se levar em conta os erros ou a precisão, então, se tomarmos a borda superior da flange como ponto zero, a borda inferior da flange como ponto zero, ou qualquer ponto na membrana da flange como ponto zero, o que há de errado nisso? É preciso falar com razão. Convencer as pessoas com lógica.
Teoricamente, a linha central da flange é considerada o ponto zero do nível do líquido. Isso porque, na fabricação do equipamento, as conexões em forma de flange são instaladas com base nessa altura. Na prática, tudo é feito tomando a borda inferior da flange como ponto zero. Isso porque a calibração do ponto zero é sempre realizada com a flange em estado sem pressão (sem contato com o nível do líquido). Quando a membrana do medidor de nível com flange não está completamente submersa, os resultados das medições são imprecisos. Por exemplo: em uma flange de Φ80, quando o nível do líquido atinge metade da altura (40 mm), como a membrana só sente a pressão em metade de sua área, a pressão medida será reduzida pela metade (20 mm). (Só em teoria; na prática, há diferenças devido à estrutura da membrana.) Como o tanque de armazenamento é projetado com um espaço livre de pelo menos 20% entre o nível máximo do líquido e a posição real de transbordamento, o nível de líquido exigido pelas operações de processo é, na verdade, apenas uma variação. Portanto, não há necessidade alguma de se preocupar com a altura real do zero no dispositivo.
Para falar de maneira direta, ele é como um instrumento de medição de baixa precisão e rudimentar. Ou seja, o tamanho do rosto grande de Fran determina o valor do ponto zero no nível do líquido! Entendeu! Não se preocupe com detalhes minuciosos de 1 mm ou 0,1 mm! Caso contrário, você terá que fazer testes, precisará regular o nível do líquido, e observar atentamente o ponto em que o manômetro atinge zero Aquele ponto com significado matemático. Além disso, a instalação do lado da flange representa uma violação do princípio de pressão uniforme sobre a membrana; é simplesmente uma solução improvisada e sem sentido. Não leve as coisas tão a sério. Se levar tudo a sério, você vai se meter em problemas, e acabará morrendo de maneira injusta...
Claro, de acordo com a linha central, na verdade concordo com o que foi dito no quarto andar: não há necessidade de se preocupar com isso. Basta instalar o dispositivo da maneira como foi projetado. Agora, após a instalação do medidor inteligente, basta zerá-lo – perfeito.
Pessoas com deficiência nascem assim, com limitações. Além disso, elas costumam ser maliciosas ao agir. Por favor, não enviem mensagens privadas insultando os outros. O fórum foi criado para que todos possam aprender e se comunicar. Não é necessário julgar se o que as pessoas dizem está certo ou não. Insultar os outros o tempo todo é sinal de baixa qualidade de caráter. Parece que Deus é justo com pessoas como você, que têm deficiências: lol
:Lol, você está errado. O que é que você está falando, sem sentido? Por que você não faz algo de bom, diz algo correto? Você é incapaz de dizer a coisa certa, ou tem más intenções de confundir as coisas? Acho que você é uma pessoa de má índole. Por isso, preciso repreendê-lo. Não vou deixar suas palavras distorcidas passarem impunes. Vou repreendê-lo com toda a firmeza. Onde quer que você fale besteiras, lá é onde vou repreendê-lo, até que você fique paralisado de medo, tremendo e gemendo… :lol. O que é ter caráter? Ter caráter significa falar a verdade com coragem, não significa bajular marcas estrangeiras ou aceitar pessoas como você, que falam coisas distorcidas. . . Eu sou um cara que não aceita desafios; quem não concordar, que venha lutar ou discutir.... {:2_45:}