Sobre o método de cálculo do fluxo em transmissores de diferença de pressão

2019-08-26View Original

Thread Content

Transmissor de vazão por diferença de pressão com placa de orifício; a faixa de medição do mostrador do transmissor é de 0-10 kPa, enquanto a faixa interna de diferença de pressão fica entre -0,4 e 24,6 kPa. A diferença de pressão máxima suportada é de 40 kPa. No sistema DCS, a faixa de medição é de 0-3200 Nm3/h. Na tela de controle central, a medição indica que a faixa está acima do limite permitido. O processo deseja que o sistema de controle automático aumente essa faixa, mas não se sabe em quanto. Será que deve-se deixar o instrumento calcular o fluxo real?
Reply #22019-08-27
O máximo é só 24,6? Então, é preciso medir 40? Será que eu ainda não entendi?
Reply #32019-08-27
Não entendi bem: o transmissor tem uma pressão máxima de 10 kPa, e a pressão diferencial máxima é de 40 kPa. Como se faz a medição? O medidor de vazão com placa orifical é produzido pela fabricante com base nos parâmetros fornecidos pelo usuário, por meio de processos técnicos. Trata-se de um dispositivo único; caso haja mudanças nos parâmetros, é necessário informar a fabricante para que ela recalcule os valores necessários para a fabricação da placa orifical. Não basta simplesmente alterar um parâmetro.
Reply #42019-08-27
24,6 é o limite máximo; o indicador do transmissor varia de 0 a 10 kPa. Quanto a 24,6, deve-se considerá-lo como um valor modificado
Reply #52019-08-27
Na parte superior da tabela está escrito 0-10kpa. Ao conectar com 475, o valor exibido é -0,6-24,4; isso provavelmente foi alterado manualmente
Reply #62019-08-27
Na parte superior da tabela está escrito 0-10kpa. Ao conectar com 475, o valor exibido é -0,6-24,4; isso provavelmente foi alterado manualmente
Reply #72019-08-27
Ou seja, a placa indica 0-10 kPa, mas a faixa de medição real é de -0,6 a 24,4. A faixa máxima do transmissor é de 40 kPa, certo?
Reply #82019-08-28
Use o 475 para verificar qual é o valor máximo de diferença de pressão que pode ser configurado no interior do transmissor. A diferença de pressão não deve exceder esse valor. Esse valor de 40KPA que você mencionou é o diferencial de pressão que precisa ser aumentado? Método de cálculo para ampliar a faixa de medição: A razão da diferença de pressão = o quadrado da razão das faixas de medição. 25KPA/40KPA = o quadrado de 3200 / o quadrado da nova faixa de medição. Basta alterar a faixa para 4000; o valor de diferença de pressão do transmissor deve ser ajustado para 0–40 kPa. O ponto zero precisa ser calibrado. O ponto zero do manômetro está desalinhado; não tente ajustá-lo manualmente. O correto é zerá-lo usando o valor 475, quando não há fluxo de fluido. Pelas informações que você forneceu, parece que a escala do instrumento foi ampliada uma vez: originalmente, 10 KPA correspondiam a uma escala de 2000, enquanto agora 25 KPA correspondem a uma escala de 3200. 10/25 = 3200 quadrados / 2000 quadrados
Reply #92019-08-28
Confirme qual é a maior diferença de pressão que este medidor consegue detectar, e depois, com base nos cálculos do medidor de vazão, defina a faixa de medição adequada
Reply #102019-08-28
Agora, estou mudando 475 para 0-60 kPa
Reply #112019-08-28
Isso mesmo, na marcação do produto está indicado 0-10 kPa. Com o medidor 475, o valor interno é de -0,06 a 24,94. Isso indica que houve uma alteração no valor indicado; agora, o intervalo é novamente 0-60 kPa. A vazão é de mais de 2600, mas não há base alguma para isso. Quanto aos 40 kPa, esse é o valor indicado pelo medidor 475

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.