O sinal de feedback de uma válvula programável apresenta atraso; quando está aberta, o feedback é interrompido, o que é normal. Quando desligado, o circuito de feedback e a resposta no local são muito rápidos, mas leva mais de 10 segundos para chegar ao DCS. O sinal é transmitido por cabo blindado 2?2. Qual é a razão disso? Não tenho ideia. O cabo foi substituído por um de reserva, e o interruptor de feedback também foi trocado por um novo.
O interruptor no local está funcionando normalmente, o que indica que a transmissão do sinal DO está correta. O problema está na velocidade de feedback do DCS; portanto, o problema deve estar nos sinais DI. Existem alguns pontos que podem ser verificados: primeiro, é preciso verificar se há conexões inadequadas nos terminais da caixa de conexões dos instrumentos no local. Pode-se tentar usar outro conjunto de terminais. Em segundo lugar, é necessário verificar se os sinais DI passam pelo barrier de segurança. Terceiro, é preciso saber se o sinal de feedback é um simples sinal de contato seco ou um sinal Namur. Por fim, esse fenômeno ocorre em uma única válvula ou em várias válvulas? Se for o caso de várias válvulas, é preciso considerar a possibilidade de os instrumentos locais estarem localizados a uma distância excessiva da sala de controle DCS.
Se for possível, faça um curto-circuito nos terminais do gabinete DCS nos pontos DI, para ver se isso causará atrasos
Se não souber o que fazer, use um método simples: pegue um interruptor de curso e teste-o ao lado do gabinete; em seguida, teste-o nos terminais locais. Por fim, conecte os fios da válvula ao interruptor de curso para fazer mais testes. Comparando, não é fácil encontrar onde está o problema?
Muitos problemas dos instrumentos podem ter sua causa identificada por meio de um método de comparação. Um like.
Encontramos a causa do problema. Foi uma comunicação deficiente no local com o controlador principal, o que desviou a direção das reparações. O problema real é que o DCS já enviou o sinal de desligamento, mas nada aconteceu no local. Só nos últimos 10 segundos é que o local recebeu o sinal, sendo rapidamente desligado. Sempre pensei que era um problema com o sinal de feedback, quem diria que era um problema com o sinal de comando. Basta substituir a válvula eletromagnética no local.