Atraso do sinal de feedback

2019-08-27View Original

Thread Content

O sinal de feedback de uma válvula programável apresenta atraso; quando está aberta, o feedback é interrompido, o que é normal. Quando desligado, o circuito de feedback e a resposta no local são muito rápidos, mas leva mais de 10 segundos para chegar ao DCS. O sinal é transmitido por cabo blindado 2?2. Qual é a razão disso? Não tenho ideia. O cabo foi substituído por um de reserva, e o interruptor de feedback também foi trocado por um novo.
Reply #22019-08-27
O interruptor no local está funcionando normalmente, o que indica que a transmissão do sinal DO está correta. O problema está na velocidade de feedback do DCS; portanto, o problema deve estar nos sinais DI. Existem alguns pontos que podem ser verificados: primeiro, é preciso verificar se há conexões inadequadas nos terminais da caixa de conexões dos instrumentos no local. Pode-se tentar usar outro conjunto de terminais. Em segundo lugar, é necessário verificar se os sinais DI passam pelo barrier de segurança. Terceiro, é preciso saber se o sinal de feedback é um simples sinal de contato seco ou um sinal Namur. Por fim, esse fenômeno ocorre em uma única válvula ou em várias válvulas? Se for o caso de várias válvulas, é preciso considerar a possibilidade de os instrumentos locais estarem localizados a uma distância excessiva da sala de controle DCS.
Reply #32019-08-27
Se for possível, faça um curto-circuito nos terminais do gabinete DCS nos pontos DI, para ver se isso causará atrasos
Reply #42019-08-27
Se não souber o que fazer, use um método simples: pegue um interruptor de curso e teste-o ao lado do gabinete; em seguida, teste-o nos terminais locais. Por fim, conecte os fios da válvula ao interruptor de curso para fazer mais testes. Comparando, não é fácil encontrar onde está o problema?
Reply #52019-08-29
Muitos problemas dos instrumentos podem ter sua causa identificada por meio de um método de comparação. Um like.
Reply #62019-09-01
Encontramos a causa do problema. Foi uma comunicação deficiente no local com o controlador principal, o que desviou a direção das reparações. O problema real é que o DCS já enviou o sinal de desligamento, mas nada aconteceu no local. Só nos últimos 10 segundos é que o local recebeu o sinal, sendo rapidamente desligado. Sempre pensei que era um problema com o sinal de feedback, quem diria que era um problema com o sinal de comando. Basta substituir a válvula eletromagnética no local.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.