HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Precisão de ajuste

2019-08-28View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por yiyuguchen em 2019-8-28, às 17:14. O lado do invólucro do trocador de calor é aquecido com vapor. Para controlar a temperatura da saída do material, é necessário controlar a quantidade de vapor. Para isso, são utilizados válvulas de regulação em paralelo nas tubulações de vapor, a fim de se obter um controle de alta precisão. Isso é viável?
Reply #22019-08-28
É possível realizar o controle automático através do controle do fluxo de vapor
Reply #32019-08-28
Válvulas de ajuste em paralelo instaladas nas tubulações de vapor? Como conectar em paralelo? A entrada de vapor e a saída de condensado estão em paralelo?
Reply #42019-08-29
É quando o vapor é conectado em paralelo à linha de entrada
Reply #52019-08-29
Esse esquema de controle consiste, na verdade, em ajustar a vazão de vapor na entrada do trocador de calor, a fim de controlar a temperatura de saída do material. Esse método é frequentemente utilizado quando não é possível realizar a restrição direta nas tubulações de vapor. É importante notar que, quando o fluxo de vapor na entrada é baixo, o controle é mais sensível. Porém, quando o fluxo de vapor na entrada é alto, a sensibilidade do controle diminui, e ele se torna menos eficaz. Se a válvula de controle for instalada no tubo de vapor, em paralelo ao tubo de derivação, e a abertura da válvula de controle diminuir, o fluxo de vapor que entra no trocador de calor aumentará. Se a abertura da válvula de controle já for muito pequena, nesse caso o controle torna-se extremamente insensível.
Reply #62019-09-02
É possível projetar um controle por faixas para válvulas de diferentes tamanhos; esse tipo de aplicação é bastante comum.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.