O localizador DVC6200 foi devidamente ajustado. Quando é enviado um sinal para a posição da válvula, o movimento para baixo ocorre normalmente. Já no movimento para cima, por exemplo, se for definida a posição 25, a válvula primeiro chega a uma posição próxima a 30 e depois volta à posição 25. Em cada ponto do movimento para cima, a válvula se abre um pouco mais antes de voltar à posição definida

2019-08-28View Original

Thread Content

O localizador e a fita magnética foram substituídos. O localizador DVC6200 foi ajustado corretamente. Quando é enviado um sinal para determinar a posição da válvula, o movimento para baixo ocorre normalmente. Já no movimento para cima, por exemplo, se for definida a posição 25, a válvula primeiro chega a uma posição em torno de 30 antes de voltar à posição 25. Em cada ponto do movimento para cima, a válvula abre um pouco mais antes de retornar à posição definida. É utilizado um conjunto de válvulas Fisher originais.
Reply #22019-08-28
Tentei ajustar 3 vezes, mas continua da mesma forma: é um sistema de ação dupla
Reply #32019-08-29
Há um pouco de sobreajuste; é possível ajustar os parâmetros. Se não for importante, também pode ficar assim
Reply #42019-08-29
Tente ajustar manualmente os parâmetros PID do posicionador
Reply #52019-08-29
Está se referindo à opção de ajuste de parâmetros de especialista?
Reply #62019-08-29
Em estado de não uso; há controle individual da posição da válvula. Os movimentos para cima e para baixo são muito bons. Mas quando está em operação, não funciona bem
Reply #72019-08-29
Este tópico foi editado pela última vez por white-cg em 29/08/2019, às 13:59. Há vários motivos para esse overshoot. O movimento para baixo funciona normalmente, mas, no movimento para cima, por exemplo, se o valor definido for 25, o valor chega a ser algo em torno de 30 antes de voltar ao valor 25. Isso acontece em cada ponto do movimento para cima. No momento, a maneira mais simples e direta é reduzir ligeiramente a área de seção do tubo pneumático que leva o ar até o cilindro (do local onde fica o posicionador até o tubo do cilindro). Por exemplo, pode-se usar alicates para apertar um pouco esse tubo. É melhor usar as configurações do localizador para fazer os ajustes.
Reply #82019-08-31
No menu de configuração das válvulas FISHER, existe uma opção para otimização do desempenho; aumentar o coeficiente deve reduzir ou eliminar o sobreajuste.
Reply #92019-09-01
Esse fenômeno é resultado do overshoot. Desenhando um diagrama simples do posicionador da válvula e do princípio de funcionamento da válvula, pode-se ver que, na verdade, trata-se de um sistema de controle de circuito único. Quando as respostas em direção ascendente e descendente são diferentes, isso geralmente se deve à força exercida pelo meio sobre o elemento de válvula, o que faz com que as velocidades de abertura e fechamento da válvula sejam distintas. Ou então, pode ser causado por diferenças na resistência ao fluxo de ar nos dois canais de ar presentes nas válvulas de ação dupla. (Quando as respostas de subida e descida são iguais, o resultado do overshoot é a oscilação da válvula.) Se o posicionador possuir configurações como amortecimento, proporcionalidade e ganho, é possível eliminar o overshoot ajustando essas configurações. Quando há uma grande diferença na resposta da válvula de ação dupla em direções ascendente e descendente, ajustar o posicionador pode não resolver o problema; é necessário fazer ajustes nos tubos. Por exemplo: uso de tubos com diâmetros diferentes em cada lado ; Ampliar ou bloquear parcialmente a abertura no centro da conexão do tubo ; Use a pinça para amassar o tubo... Além disso: vazamentos nos canais de sinal também podem causar o fenômeno que você descreveu.
Reply #102019-09-05
Configure > Configuração Guiada > Ajustador de Desempenho ou Configure > Configuração Guiada > Estabilizar/Otimizar
Reply #112019-09-06
Obrigado a todos. Vou responder a vocês assim que resolver isso.
Reply #122019-12-19
Acesse o localizador e ajuste o parâmetro Stabilize/Optimize (Estabilizar/Otimizar). Nós utilizamos o controlador manual 475; para DecreaseResponse (Reduzir a resposta), os valores CDEFG fazem com que a resposta seja lenta no início e rápida depois. Se isso não funcionar, vá para Increase Damping (Aumentar a amortecimento)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.