Thread Content
Os transmissores de pressão Rosemount, como as séries 3051 e 1151, são todos do tipo capacitivo. Eles convertem os parâmetros de pressão ou diferença de pressão a serem medidos em mudanças na capacidade elétrica; por meio da medição dessa capacidade, é possível determinar a pressão ou diferença de pressão desejada. Os transmissores Rosemount possuem boa estabilidade e alta precisão, sendo instrumentos amplamente utilizados. Os problemas raros nos transmissores de pressão Rosemount são, em alguns casos, causados por condições de uso no local ou por uma instalação inadequada. Após um longo período de análise e estudo do mercado, foram identificados os seguintes tipos de problemas raros: 1. O que fazer quando a membrana do transmissor de diferença de pressão Rosemount se danifica? Mesmo que a ruptura da membrana seja consertada temporariamente, é difícil garantir seu desempenho; recomenda-se a substituição. Para evitar acidentes. 2. Obstruções nos componentes primários do transmissor de pressão Rosemount, como orifícios de medição e sensores remotos, ou erros na instalação, além de pontos de medição incorretos. 3. O tubo de medição de pressão do transmissor Rosemount está vazando ou obstruído; há gás residual no tubo de enchimento ou líquido residual no tubo de ventilação. Além disso, existem resíduos acumulados na flange do transmissor Rosemount. 4. A conexão do transmissor de pressão Rosemount não está correta; a tensão de alimentação é excessiva ou insuficiente, o que causa mau contato entre o indicador e os terminais de conexão do instrumento. 5. O dispositivo não foi instalado de acordo com as especificações técnicas do transmissor de pressão Rosemount; o método de instalação não atende aos requisitos da situação no local. 6. Como corrigir o fato de o transmissor de diferença de pressão Rosemount estar indicando um valor negativo? Os orifícios nas extremidades da membrana do transmissor de diferença de pressão Rosemount são os mesmos. Apenas, na saída da fábrica, um dos lados é equipado com uma flange em formato de “cintura”, enquanto o outro lado possui um parafuso de ventilação. Basta trocar o dispositivo pelo parafuso de escape e depois instalá-lo novamente. Além disso, a parte superior e a parte da membrana também podem se mover; basta afrouxar os parafusos de fixação para que possam girar. Para evitar o surgimento dos problemas mencionados, a solução é ser meticuloso, analisar tudo com cuidado e seguir rigorosamente as exigências do dispositivo em questão. Dessa forma, os problemas enfrentados pelos transmissores de pressão Rosemount podem ser eliminados. Se, na prática, surgirem problemas difíceis de resolver, o transmissor de pressão deve ser enviado ao fabricante para análise e tratamento adicionais.
3051 é ressonância de silício, certo?
O silício monocristalino produzido localmente e o EJA são baseados no princípio da ressonância de silício