Thread Content
Como é que o controle central consegue fazer com que as válvulas no local se abram ou se fechem completamente? Por exemplo, quando o controle central envia um sinal para fechar a válvula, o eixo da válvula se move para baixo. Como ele sabe exatamente quando o eixo chegou ao fundo, fazendo com que a válvula fique completamente fechada? Não sei se os especialistas aqui conseguiram entender a minha pergunta
Recomenda-se encontrar o manual do posicionador de válvulas para consultar.
De onde vem o localizador de válvula para a válvula de comutação?
Instale um interruptor de posição da válvula nas posições de aberto e fechado. O sinal digital de saída do interruptor de posição da válvula (DI) é conectado ao DCS ou ao PLC.
Eu sei, mas o limite serve apenas para fazer a verificação. Será que, sem ele, a válvula não vai se fechar ou se abrir corretamente?
Você realmente entende o que é um interruptor de limite? Limite, é isso: quando você dirige até certo ponto, o sistema impede que você continue. Se não houver limite, então você pode continuar dirigindo
Por exemplo, se eu ajustar a posição do limite atual, ele vai parar de funcionar quando atingir esse limite?
Olhando mais de perto para o tipo do interruptor de limite, existem muitos tipos deles. Não é certo se é possível ajustá-los, mas, se for possível, é claro que ele deve ter essa função.
Talvez eu esteja errado; deve-se chamar de feedback do interruptor, e não de limite do interruptor
A válvula de comutação possui um feedback de sinal de comutação, que envia sinais de posição aberta e fechada para o sistema; assim, é possível visualizá-los no seu sistema.
Sinto-me envergonhado de responder às perguntas do autor do tópico.
O controle central envia um sinal para fechar a válvula. Mas qual é a relação entre o fato de a válvula realmente se fechar ou não, e o sinal enviado pelo controle central para que ela se feche? É como se eu ordenasse que você tirasse as calças, e você ficasse envergonhado, sem querer que as outras garotas vejam seu “pequeno pássaro”. :lol Você se recusa a tirar as calças, diz que não vai fazê-lo. Se você não me disser que não vai tirá-las, como posso saber o que você está pensando? :P
Só quando a válvula está equipada com um mecanismo de feedback de movimento, que envia sinais ao controle central, é que este consegue saber qual é a situação da válvula.
Foi assim que resolvemos: depois que a válvula ficou no lugar certo, o ponteiro externo do vástago da válvula formou um circuito fechado, e o sistema DCS não emitiu nenhum som de aviso.
Primeiro, você não disse se é uma válvula elétrica, pneumática ou hidráulica. As válvulas elétricas são divididas em interruptores de curso e interruptores de torque; os interruptores de curso funcionam com base no curso definido, enquanto os interruptores de torque operam com base no torque aplicado. As válvulas pneumáticas dependem de um mecanismo de acionamento ou de limites mecânicos da própria válvula para se abrir e fechar corretamente. Já as válvulas hidráulicas, na maioria dos casos, dependem de posições mecânicas para se abrir e fechar corretamente
Embora a pergunta do autor seja um pouco casual e imatura, entendo que sua intenção é perguntar: “Mesmo que o painel de controle mostre que o sistema está desligado, como é possível provar que, de fato, o sistema foi completamente desligado no local?” ” Portanto, você provavelmente não é especialista em instrumentação; é mais provável que seja do setor de processos. Se a válvula está no posicionamento correto de fechado é algo que já é definido na fábrica, sem nenhum problema. No entanto, se houver desgaste devido ao uso contínuo, pode ocorrer vazamento interno. Nesse caso, vocês podem definir isso por meio de parâmetros técnicos; basta reparar o limite inferior da válvula e redefinir o posicionamento de fechado. Não se preocupe!
A válvula de comutação possui um interruptor de limite; a válvula de regulação tem comunicação, sendo necessário adicionar um cabo adicional
Recomendo que você tente se conectar novamente. Em muitas empresas, os interruptores de limite das válvulas servem para fornecer feedback sobre a posição, e não apenas para definir um limite
Ao verificar a variação do fluxo atrás da válvula de controle, é possível saber se ela está completamente fechada.