Recentemente, houve um projeto em que o cliente solicitou que a subestação de 35KV e os gabinetes DCS ficassem no mesmo prédio. A área à esquerda do edifício é a subestação, onde estão localizados os transformadores e os quadros de distribuição de alta e baixa tensão. No meio do edifício, encontram-se as salas auxiliares (como a sala de ar-condicionado e os escritórios). A área à direita do edifício abriga os quadros do sistema DCS. A distância entre o compartimento do DCS e a sala de transformação e distribuição é de aproximadamente 30 metros. Alguém mais experiente pode verificar se isso atende aos requisitos das normas? As subestações de alta tensão podem causar interferência eletromagnética entre os gabinetes? A tensão de falha resultante do aterramento do sistema de alta tensão é transmitida, por meio das conexões equipotenciais dos edifícios, até o sistema de aterramento do sistema de controle. Isso pode causar algum impacto no sistema de controle? Muito obrigado!
Não é recomendado que fiquem próximos a subestações. Se, por motivos objetivos, os dois edifícios precisarem ficar juntos, deve-se inserir uma camada de isolamento eletromagnético entre eles!
As normas estabelecem claramente que é preciso manter distância das subestações, que causam interferências.
O DCS teme interferências, portanto deve ser instalado de forma separada. Em condições normais, com um bom sistema de blindagem, não há problemas. No entanto, se a conexão à terra e a blindagem não forem adequadas, podem ocorrer falhas de origem desconhecida, o que dificulta a identificação do problema.
Qual é a norma, por favor? Muito obrigado!
HG/T 20508-2014 Normas de projeto para salas de controle
GB 50174-2017 – Normas de projeto para data centers (o nome da versão anterior era “Normas de projeto para salas de sistemas de informação eletrônicos”). 4.1.1 A localização do data center deve atender aos seguintes requisitos: …… 7 Deve-se evitar áreas com interferências eletromagnéticas intensas; …… 6 Construção e Estrutura 6.1 Disposições gerais 6.1.5 A sala de máquinas principal e as áreas auxiliares não devem ser localizadas diretamente abaixo das áreas onde há uso de água, nem próximas a fontes de vibração e interferências eletromagnéticas.