Temos uma oficina – por que escolheram tantas válvulas eletromagnéticas de 220V?

2019-09-08View Original

Thread Content

Temos uma oficina – por que escolheram tantas válvulas eletromagnéticas de 220V? Alguns especialistas em instrumentação dizem que isso é uma bobagem ; A pessoa responsável pela seleção argumentou que a escolha de 220V se deve à distância entre o painel de controle e a oficina. Além disso, como há muitas válvulas eletromagnéticas que consomem energia, teme-se que a queda de tensão ocorra devido à perda de energia. Isso é verdade? Sinto que estou enganando as pessoas
Reply #22019-09-08
As áreas à prova de explosão geralmente são alimentadas por 24V; isso depende principalmente do ambiente em que são utilizadas
Reply #32019-09-09
Não há nenhuma exigência de que se use 24VDC. Se o grau de proteção contra explosões for suficiente, o funcionamento com 220VAC é mais confiável do que com 24VDC.
Reply #42019-09-09
O custo total do uso de 220VAC é baixo; se as condições no local permitirem, pode-se utilizá-lo. Atualmente, o uso de 24VDC se dá principalmente por razões de segurança.
Reply #52019-09-11
Este tópico foi editado pela última vez por tianya3047 em 11/09/2019, às 11:37. Existe um problema de atenuação da tensão; qualquer sinal precisa levar em consideração o comprimento do cabo. Como os cabos têm resistência, o projeto adequado leva em consideração o seu comprimento. Quando a tensão de alimentação cai para o valor mínimo necessário pelo instrumento, o sinal deixa de funcionar corretamente ou não consegue ser acionado. A válvula não funciona. Mas são raros os instrumentos que utilizam válvulas eletromagnéticas de 220V. A maioria dos instrumentos é alimentada por 24V DC. A alimentação de 220V CA também exige consideração da perda de tensão nas linhas. A norma HG/T 20509—2000 “Requisitos de projeto para alimentação de instrumentos” também estabelece os requisitos de projeto: para uma alimentação de 24V, a queda de tensão nas linhas não deve exceder 0,24V ; Para alimentação de 220V, a perda de tensão na linha não deve exceder 2V.
Reply #62019-09-12
A distância é algo que precisa ser levado em consideração; uma distância excessiva realmente causa atenuação da tensão, fazendo com que as válvulas eletromagnéticas não funcionem corretamente. Duas maneiras: 1. Alimentação de 220V CA 2. Com alimentação de 24 V DC, o cabo deve ser mais grosso, por exemplo, de 1,5 para 2,5. Em ambientes explosivos, é necessário desligar a energia para abrir a tampa.
Reply #72019-09-12
Na versão de 2014, não há requisitos específicos; basta que a queda de tensão atenda às exigências do equipamento. É difícil alcançar uma queda de tensão de 0,24V. Se a válvula eletromagnética consumir 12W, então a corrente de retorno será de aproximadamente 0,5A. Nesse caso, a resistência do circuito será de 0,48 ohms. Quão grosso terá que ser o cabo de cerca de 200 metros?
Reply #82019-09-15
Existem válvulas eletrônicas de baixa potência, adequadas para controle a distância; não é necessário usar alimentação de 220V

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.