HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Ventilador, intertravamento do exaustor

2019-09-09View Original

Thread Content

O sistema de interligação do ventilador e do exaustor deste forno é o seguinte: primeiro, quando o ventilador para, a interligação faz com que as válvulas de ventilação se abram. Por sua vez, quando as válvulas de ventilação estão abertas, isso faz com que o ventilador e o exaustor parem de funcionar. Então, será que, ao ligar o ventilador, é necessário abrir completamente as válvulas de ventilação para o modo de bypass? De acordo com a primeira lógica de interconexão, ao pressionar o botão de reinicialização, enquanto o ventilador e o exaustor estão desligados, as válvulas de ventilação também não se fecharão, a menos que as condições permitam o uso do modo de bypass. Qual profissional que entende de redes pode me ensinar?
Reply #22019-09-09
Esse estilo de desenho é, sem dúvida, um modelo LPEC
Reply #32019-09-09
Isso é bem simples, não é? O diagrama lógico já está disponível; basta escrever o programa no DCS. É melhor adicionar uma memória de primeira execução, para facilitar a identificação das causas dos disparos posteriormente
Reply #42019-09-10
Não, o acionamento principal da turbina segue uma lógica de interligação; ao ligá-la, será que todas as conexões de bypass devem ser ativadas?
Reply #52019-09-10
Durante o início e parada das operações, algumas intertravamentos precisam ser desativados; caso contrário, não será possível iniciar as operações, e durante a parada os intertravamentos serão acionados automaticamente.
Reply #62019-09-10
O problema é que, mesmo para um start normal, é preciso usar o bypass
Reply #72019-09-10
Este tópico foi editado pela última vez por jlshnlhj em 11/09/2019, às 16:08. Foi baixado o arquivo “50-00-LG05.pdf”. Parece que a parte seguinte contém as condições necessárias para dirigir. Olhando para a porta OU primeira: quando o sinal de abertura da válvula rápida F7101 é “aberto”, e o sinal de fechamento da mesma não é “fechado”, essa porta OU gera uma saída de 0. Da mesma forma, se as respostas dos válvulas de controle rápidas F7101 e F7201 satisfizerem todas as condições, a saída de cada porta OU será 0; portanto, a saída final da porta NÃO-OU será 1. A saída do RS é 1; após a inversão, a saída fica 0. A luz de alarme se apaga, fecham-se as duas barreiras de proteção, e são redefinidas as opções “Parar o ventilador” e “Parar o exaustor”. (Preste atenção às letras pequenas abaixo: “Em modo elétrico, a saída lógica faz com que a máquina pare quando for 1; ‘1’ significa ação, enquanto ‘0’ significa reinicialização.”) "Agora, a saída é 0. Em resumo, as respostas dos válvulas de abertura rápida F7101 e F7201 atenderam a todos os requisitos: as luzes de alarme se apagaram, as duas placas de controle foram fechadas, e as saídas “Parar o ventilador” e “Parar o exaustor” foram redefinidas. Mas há um problema com o botão de reinitialização: segundo as instruções, trata-se de “botão de reinitialização por mola (normalmente fechado); quando os contatos do interruptor estão fechados, o valor é 1”. Portanto, deve haver uma porta NAND depois disso, para fornecer entrada à porta OU-NAND.
Reply #82019-10-11
O sistema de recuperação de calor está interligado; tanto no início quanto no fim do funcionamento, ele é desativado. A interligação só é ativada quando o forno de aquecimento está operando normalmente. A ventilação natural é substituída pela ventilação forçada. Se houver um erro na operação, a interligação será acionada
Reply #92019-12-03
Compatriota, você também é de Luoyang?
Reply #102019-12-06
Os desenhos não estão claros, mas ao abrir rapidamente as válvulas de ventilação e desligar o ventilador, não é necessário instalar um sistema de intertravamento de segurança. Isso só gera um pouco mais de consumo de energia; não há riscos para a segurança. Mesmo que seja necessário instalá-lo, ele deve ser acionado pelas condições que provocam a abertura rápida da válvula de ventilação; não há necessidade de usar o estado da própria válvula para acioná-la. Além disso, se para o funcionamento rápido da válvula de ventilação for utilizada uma válvula de tipo “porta”, então, caso haja algum problema com essa válvula, a turbina será desligada. Isso é claramente inadequado, pois pode causar a parada do forno e até mesmo a parada de todo o sistema.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.