Thread Content
O sistema de interligação do ventilador e do exaustor deste forno é o seguinte: primeiro, quando o ventilador para, a interligação faz com que as válvulas de ventilação se abram. Por sua vez, quando as válvulas de ventilação estão abertas, isso faz com que o ventilador e o exaustor parem de funcionar. Então, será que, ao ligar o ventilador, é necessário abrir completamente as válvulas de ventilação para o modo de bypass? De acordo com a primeira lógica de interconexão, ao pressionar o botão de reinicialização, enquanto o ventilador e o exaustor estão desligados, as válvulas de ventilação também não se fecharão, a menos que as condições permitam o uso do modo de bypass. Qual profissional que entende de redes pode me ensinar?
Esse estilo de desenho é, sem dúvida, um modelo LPEC
Isso é bem simples, não é? O diagrama lógico já está disponível; basta escrever o programa no DCS. É melhor adicionar uma memória de primeira execução, para facilitar a identificação das causas dos disparos posteriormente
Não, o acionamento principal da turbina segue uma lógica de interligação; ao ligá-la, será que todas as conexões de bypass devem ser ativadas?
Durante o início e parada das operações, algumas intertravamentos precisam ser desativados; caso contrário, não será possível iniciar as operações, e durante a parada os intertravamentos serão acionados automaticamente.
O problema é que, mesmo para um start normal, é preciso usar o bypass
Este tópico foi editado pela última vez por jlshnlhj em 11/09/2019, às 16:08. Foi baixado o arquivo “50-00-LG05.pdf”. Parece que a parte seguinte contém as condições necessárias para dirigir. Olhando para a porta OU primeira: quando o sinal de abertura da válvula rápida F7101 é “aberto”, e o sinal de fechamento da mesma não é “fechado”, essa porta OU gera uma saída de 0. Da mesma forma, se as respostas dos válvulas de controle rápidas F7101 e F7201 satisfizerem todas as condições, a saída de cada porta OU será 0; portanto, a saída final da porta NÃO-OU será 1. A saída do RS é 1; após a inversão, a saída fica 0. A luz de alarme se apaga, fecham-se as duas barreiras de proteção, e são redefinidas as opções “Parar o ventilador” e “Parar o exaustor”. (Preste atenção às letras pequenas abaixo: “Em modo elétrico, a saída lógica faz com que a máquina pare quando for 1; ‘1’ significa ação, enquanto ‘0’ significa reinicialização.”) "Agora, a saída é 0. Em resumo, as respostas dos válvulas de abertura rápida F7101 e F7201 atenderam a todos os requisitos: as luzes de alarme se apagaram, as duas placas de controle foram fechadas, e as saídas “Parar o ventilador” e “Parar o exaustor” foram redefinidas. Mas há um problema com o botão de reinitialização: segundo as instruções, trata-se de “botão de reinitialização por mola (normalmente fechado); quando os contatos do interruptor estão fechados, o valor é 1”. Portanto, deve haver uma porta NAND depois disso, para fornecer entrada à porta OU-NAND.
O sistema de recuperação de calor está interligado; tanto no início quanto no fim do funcionamento, ele é desativado. A interligação só é ativada quando o forno de aquecimento está operando normalmente. A ventilação natural é substituída pela ventilação forçada. Se houver um erro na operação, a interligação será acionada
Compatriota, você também é de Luoyang?
Os desenhos não estão claros, mas ao abrir rapidamente as válvulas de ventilação e desligar o ventilador, não é necessário instalar um sistema de intertravamento de segurança. Isso só gera um pouco mais de consumo de energia; não há riscos para a segurança. Mesmo que seja necessário instalá-lo, ele deve ser acionado pelas condições que provocam a abertura rápida da válvula de ventilação; não há necessidade de usar o estado da própria válvula para acioná-la. Além disso, se para o funcionamento rápido da válvula de ventilação for utilizada uma válvula de tipo “porta”, então, caso haja algum problema com essa válvula, a turbina será desligada. Isso é claramente inadequado, pois pode causar a parada do forno e até mesmo a parada de todo o sistema.