Há pessoal de controle central na unidade que está registrando os alarmes de processo?

2019-09-09View Original

Thread Content

Há algum funcionário de controle central na unidade que está registrando os alarmes de processo? Existem normas nacionais que exigem que isso seja registrado?
Reply #22019-09-09
Pode-se registrar ou não, dependendo principalmente das exigências do processo
Reply #32019-09-09
Considerando os requisitos de processo e a estabilidade da produção, nos primeiros anos após a instalação de um novo equipamento, é impossível registrar todos os alarmes, pois eles são muitos. É preciso otimizar as condições aos poucos para reduzir o número de alarmes; nesse caso, registrar os alarmes torna-se mais significativo
Reply #42019-09-09
Se não for registrado, como é possível relembrar e analisar falhas ou acidentes?
Reply #52019-09-10
Os requisitos de inspeção dos especialistas exigem que registremos tudo, de forma a que esteja em concordância com o registro automático do DCS. Só é possível reduzir o número de alarmes ao máximo
Reply #62019-09-10
Os sistemas DCS de controle central devem ter registro de dados para consulta, não há necessidade de registrar alertas. Além disso, à medida que os parâmetros de processo são continuamente otimizados, os valores de alarme também devem ser ajustados constantemente.
Reply #72019-09-10
Se tudo tiver que seguir as normas nacionais, então essas normas vão determinar quantas vezes por dia a pessoa precisa defecar, quanto peso é eliminado em cada vez, em qual banheiro e em qual tipo de vaso sanitário se deve usar, que tipo de papel deve ser usado para limpar o traseiro, com que força e quantas vezes… Tudo isso seria regulamentado… Hahaha. Se for realmente assim, então ser primeiro-ministro também não é fácil… De fato, o mundo estaria cheio de pessoas inúteis… {:2_42:}
Reply #82019-09-10
Existem requisitos durante a inspeção pela associação de segurança
Reply #92019-09-10
Nossa empresa implementou um sistema de registro de alarmes, mas ele registra apenas as situações em que os indicadores de controle da empresa ultrapassam os limites estabelecidos. Após o disparo do alarme, é necessário registrar as ações de ajuste realizadas; em 30 minutos, deve-se garantir que tudo esteja normal novamente; Se não for possível ajustar a situação normal a tempo, é necessário indicar o motivo.
Reply #102019-09-10
Os alarmes relacionados aos processos, bem como os alarmes de gases tóxicos e inflamáveis, devem ser registrados. É necessário indicar o local do alarme, a hora, o motivo e o resultado do tratamento. Isso é exigido pela Portaria nº 103, de 2012, do Ministério da Segurança Pública, intitulada “Diretrizes para a identificação e correção de riscos em empresas que lidam com substâncias perigosas”.
Reply #112019-09-10
Isso está estabelecido na Portaria nº 3 (2012) 103 da Administração Geral de Supervisão de Segurança, intitulada “Diretrizes para a Identificação e Tratamento de Riscos em Empresas que Manipulam Substâncias Perigosas”. É necessário registrar essas informações, além de existirem sistemas adequados para isso. Alarmes de processo: todos os alarmes relacionados a gases inflamáveis e tóxicos devem ser registrados. Os registros devem ser detalhados, incluindo hora, localização, motivo e método de tratamento.
Reply #122019-09-10
Faz sentido, ultimamente todos estão estudando as *diretrizes?
Reply #132019-09-10
Este é um item que os especialistas de cima precisam verificar, portanto, é obrigatório realizá-lo
Reply #142020-01-12
É necessário fazer registros, e há departamentos especializados para realizar as inspeções
Reply #152020-03-10
É necessário registrar, além da avaliação por KPIs

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.