Região de Engenharia de Processos – Versão de troca de informações em tecnologia de controle automático de instrumentos – Pergunta do dia – Perguntas 09–10: Questões de verdade ou falsidade: Existe um transmissor com flange; a temperatura máxima de contato com o líquido pelo instrumento é de 300°C, e o limite inferior de pressão estática é de 0,13 kPa abs. Portanto, essa tabela pode funcionar sob condições de temperatura de operação de 300°C e pressão de operação de 0,13 kPa abs no meio a ser testado. Resposta correta: Incorreto
Reply #22019-09-10
Não é possível. A temperatura máxima de contato com o líquido e o limite mínimo de pressão estática do instrumento referem-se, normalmente, às condições extremas nas quais o instrumento não será danificado, e não às condições normais de funcionamento. Na verdade, a pergunta não é muito precisa. Se a temperatura do material do instrumento é 300, então a faixa de medição deve ser definida em pelo menos 400

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.