Sobre o problema do aterramento do motor no sistema trifásico de quatro fios

2019-09-10View Original

Thread Content

Recentemente, especialistas vieram à nossa fábrica para fazer uma inspeção e apontaram que nossos motores não estão conectados ao terra. Nós utilizamos um sistema de três fases e quatro fios; em um dos quadros de conexão, já há um fio conectado à carcaça do motor. Seria adequado conectar outro fio ao terra? Existem normas detalhadas a respeito disso? . . . Peço ajuda aos especialistas
Reply #22019-09-10
Recomenda-se tirar fotos da situação de aterramento interno e descrever a situação atual de aterramento. Nossa oficina também já enfrentou esse problema; os especialistas precisam ver um aterramento externo evidente.
Reply #32019-09-10
Pode-se consultar a norma GB 50169-2016 “Padrões de construção e aceitação de sistemas de aterramento em instalações elétricas”
Reply #42019-09-10
Aterramento de proteção é algo que precisa ser feito agora, envolvendo as caixas de manutenção à prova de explosão no local, interruptores metálicos, etc.
Reply #52019-09-10
O motor é um equipamento de alta potência elétrica, e não um instrumento de baixa tensão. Este tópico deveria ser transferido para a seção de eletricidade, para que os grandes especialistas de lá possam responder. .
Reply #62019-09-10
No sistema TNS, a linha neutra não é a terra. O sistema TNS é de 5 fios, ou seja, três fios de alimentação, uma linha neutra e uma linha terra.
Reply #72019-09-10
Parece que realmente foi enviado para o fórum errado. Eu mesmo não consigo fazer a transferência; preciso que um administrador ajude com isso. Atualmente, usamos motores assíncronos trifásicos, e estamos em um sistema TN-C. A caixa de conexões do motor também possui quatro terminais: três fios de alimentação e um fio de proteção. Não sei como conectar esse motor no sistema trifásico de cinco fios. .
Reply #82019-09-10
Parece que realmente foi enviado para o fórum errado. Eu mesmo não consigo fazer a transferência; preciso que um administrador ajude com isso. Atualmente, usamos motores assíncronos trifásicos, e estamos em um sistema TN-C. A caixa de conexões do motor também possui quatro terminais: três fios de alimentação e um fio de proteção. Não sei como conectar esse motor no sistema trifásico de cinco fios. .
Reply #92019-09-11
O processo da categoria A deve ser um sistema TN-S.
Reply #102019-09-11
Será que a carcaça não está conectada à terra? Ele certamente não vai abrir sua caixa de conexões para ver os fios lá dentro, certo?
Reply #112019-09-11
Será que a carcaça não está conectada à terra? Ele certamente não vai abrir sua caixa de conexões para ver os fios lá dentro, certo?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.