Por que o mesmo orifício gera valores de vazão diferentes em quatro medidores de fluxo?

2019-09-12View Original

Thread Content

Por que o mesmo orifício gera valores de vazão diferentes em quatro medidores de fluxo?
Reply #22019-09-12
Dois 2w6, um 2w1 e um 2w2
Reply #32019-09-12
Há algum tipo de compensação? A marca do relógio é a mesma?
Reply #42019-09-12
Por que às vezes é usado o sistema de três escolher dois em cadeia?
Reply #52019-09-13
Verifique se a diferença de pressão entre as 4 tabelas é a mesma; se não for, as medições de vazão serão diferentes. A compensação por isso também deve ser consistente.
Reply #62019-09-13
Será que foram escolhidos, de forma incorreta, um par de pontos de medição com alturas diferentes para os lados de alta e baixa pressão da mesma tabela?
Reply #72019-09-15
Este tópico foi editado pela última vez por EscolherEsquecer2010 em 15/09/2019, às 08:13. 1. Verifique se as configurações de faixa de medição das três tabelas são as mesmas Raiz quadrada? 2. Verifique se o tubo de coleta de pressão está livre de obstruções Os pontos de medição da pressão estão no mesmo nível? 3. Verifique o ponto zero de cada relógio; troque a posição de instalação dos três relógios. Eles exibem os mesmos valores? 4. Existe aquecimento auxiliar nos tubos de medição? O tubo de aferição de pressão com aquecimento auxiliar é aquecido uniformemente?
Reply #82019-09-15
Atualmente, uma placa de orifício é utilizada para conectar 4 transmissores. O formato dos orifícios determina que, geralmente, 2 deles são iguais e os outros 2 também são iguais. São necessários 3 orifícios para entrar no SIS; não é possível instalar 4 orifícios consecutivamente em um mesmo tubo, certo? Agora, o transmissor de placa orificial também foi aprendido no exterior. Estiloso. Antes, também perguntei ao escritório de design. Acho que isso é bem normal. Eu também já encontrei isso. Veja no local qual é o valor da diferença de pressão Vamos ver se às zero horas está preciso? Zero abaixo. Deixe mais vazio. Se não funcionar, troquem os transmissores entre si para ver se é um problema com o transmissor
Reply #92019-10-29
DCS e SIS: conexão por tubulação flexível ou por tubo rígido?
Reply #102019-10-29
Se for diferente, então não é branco. Ou se aceita o erro, ou se força a mulher a fazer isso; tem que se ajustar para que fique igual. :Lol, o irmão mais velho sabe que vocês têm muitas maneiras de fazer as coisas. . . .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.