Resolução de problemas com localizadores do tipo gabinete à prova de explosão Siemens SIPART PS2

2019-09-15View Original

Thread Content

Descrição do problema: O operador observou que, após a válvula FV-801 ser fechada, o medidor de vazão ainda indicava um volume de fluxo muito alto. Na verdade, esta válvula é uma válvula esférica de comutação de 90 graus. O posicionador SIPART PS2 não fornece sinal de feedback de posição. Quando o operador diz que a válvula está completamente fechada, isso significa que o valor MV do FIC-801 é 0. Com base nisso, o operador considera que a válvula está fechada. Primeira etapa de processamento: Após receber o feedback do operador, verifiquei também a tela do processo no DCS. De fato, o valor MV do FIC era 0, mas o valor PV indicava 240 m3/h. Fico muito perplexo, pois esta válvula está em uso há 10 meses, e este é o primeiro vez que ocorre esse tipo de problema. Primeiro, o que me ocorre é que alguém pode ter alterado os parâmetros de configuração do localizador, 7.SDIR e 38.YDIR, fazendo com que os sinais de controle do DCS e a direção real de abertura e fechamento das válvulas no campo fiquem opostas. Ao chegar ao local, verifiquei a tela do localizador. Na primeira linha do localizador estava escrito 0, e na segunda linha estava escrito AUT0. Parece que tudo está normal, mas, ao verificar com atenção a posição real da válvula, constatou-se que ela se encontra em aproximadamente 80% da sua posição máxima. A primeira coisa que me veio à mente foi realizar uma verificação automática novamente. Antes da verificação automática, foram verificados os ajustes dos parâmetros 1 e 2, bem como as configurações do seletor de relação de transmissão; todos estavam em conformidade com os requisitos do atuador de curso angular. Assim, após mover a válvula manualmente para a posição de 50%, foi realizada uma verificação automática. Na segunda etapa, o localizador exibe uma mensagem de erro: ㄣd___U (este símbolo é difícil de ser digitado; veja a Figura 1). De acordo com as instruções, ajuste o engate de fricção (o engate de fricção do tipo à prova de explosões fica do lado de fora do localizador; é possível usar uma chave pequena e mais longa para girar o engate de fricção, através dos orifícios localizados em sua circunferência; veja a Figura 2). Continue até que a linha inferior da tela mostre d_0_U. Em seguida, pressione o botão “+” para continuar com a verificação. Entrou automaticamente na terceira etapa; após 10 minutos, ainda não havia sinal de que ela terminaria. A inicialização automática foi interrompida ao pressionar o botão de impressão digital. Tentei fazer a inicialização manualmente, mas, ao mover o atuador até as extremidades de seus movimentos, percebi que a posição indicada pelo potenciômetro estava fora do intervalo permitido, ou seja, não ficava entre “P5.0” e “P95.0”. Ajustei o freio de fricção várias vezes, mas ainda assim não consegui chegar ao intervalo entre “P5.0” e “P95.0”. Assim, é forçada uma inicialização manual, e, assim como no caso da inicialização automática, não é possível prosseguir na terceira etapa. A inicialização manual foi interrompida ao pressionar o botão de impressão digital. Tentei a inicialização automática mais uma vez, mas fiquei na terceira etapa, sem conseguir avançar. Então, realizei uma intervenção manual, girando suavemente o embreagem de fricção; a válvula se moveu de repente, completando assim a terceira etapa e passando para a quarta, finalizando assim a inicialização automática. Ao verificar a posição da válvula, constatou-se que havia um grande desvio entre o movimento de subida e descida real da válvula. No intervalo de 0% a 90% do movimento, houve um desvio de aproximadamente 3% entre o valor definido na tela (valor da segunda linha da tela) e a indicação de posição (valor da primeira linha da tela). Quando o valor definido era 100, a indicação de posição na tela era de 90%. Além disso, o código de alerta de desvio ㄣ1 também aparecia na linha inferior da tela. Com muito esforço, o operador queria colocá-lo em uso imediatamente. Por isso, foi dito a ele que a válvula já estava ajustada e que podia ser utilizada. Um mês depois, o mesmo problema ocorreu novamente. Ou seja, depois que a válvula é fechada, o medidor de vazão ainda indica um volume de fluxo muito alto. Parece que o problema fundamental ainda não foi resolvido; a causa da falha ainda não foi identificada. Aprendendo com o fracasso da última vez, desta vez removemos diretamente o localizador do atuador para verificar se havia problemas nas suas conexões. Como esperado, a roda de acoplamento soltou-se, sendo puxada para fora do eixo do posicionador. De acordo com as instruções (ver páginas 9 e 10 do anexo), a roda de acoplamento foi reinstalada e apertada corretamente. Após montar novamente o localizador no atuador, foi realizada uma inicialização automática. Na segunda etapa, o embreagem de fricção foi girado conforme indicado no manual, o que eliminou a mensagem de erro ㄣd___U (este símbolo é difícil de ser digitado; veja a imagem 1). As etapas de três a cinco foram concluídas sem problemas. Em seguida, verificou-se a posição da válvula: o valor definido na tela (o valor da segunda linha da tela) e a indicação de posição (o valor da primeira linha da tela) estavam ambos dentro de um desvio de 0,5, além disso, a precisão nas movimentações para cima e para baixo também era excelente. Agora, esse problema finalmente foi resolvido.
Reply #22019-10-23
Infelizmente, essa válvula voltou a apresentar defeitos após um mês de funcionamento. Ao inserir 100%, a posição real da válvula é de 75%; ao inserir 50%, a posição real da válvula é de 0%. Então, verificou-se novamente a roda de acoplamento e constatou-se que não havia nenhum sinal de afrouxamento. Em seguida, foi realizada uma verificação automática, e a válvula pôde ser usada normalmente novamente. Vai haver mais falhas da próxima vez?
Reply #32019-10-23
Em geral, os posicionadores da Siemens são bons. O nosso posicionador funcionou por 7 anos antes de começar a apresentar problemas; tivemos que substituí-lo imediatamente por outro
Reply #42019-10-27
Pode compartilhar algumas fotos práticas do engate por fricção e da roda de acoplamento? Aqui eu também tenho as instruções de ajuste do localizador. Sem o manual de instalação seu, não sei se a roda de ajuste mencionada aqui é o que você chama de embreagem de fricção

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.