Problemas de vazão após a instalação da válvula de interrupção

2019-09-16View Original

Thread Content

No posto de descarregamento dos produtos acabados, após a instalação de uma válvula de interrupção no tubo de descarregamento, o fluxo diminuiu significativamente. O tempo de descarregamento aumentou bastante. Qual é a causa disso e quais são as soluções?
Reply #22019-09-16
Atualmente, as válvulas de interrupção possuem, em geral, um coeficiente de vazão baixo, o que limita o fluxo do líquido em excesso. É possível consultar a Hangyang Pump Valve; eles parecem ter válvulas de interrupção com coeficiente de vazão mais alto~
Reply #32019-09-16
Não há nada a fazer; o coeficiente de vazão da válvula de interrupção é baixo. É melhor comprar aquele com a parte do meio mais grossa.
Reply #42019-09-17
A redução do diâmetro do canal central da válvula de interrupção causa isso
Reply #52019-09-18
É uma válvula de interrupção, instalada após a bomba de lavagem do tanque de armazenamento. Seu princípio de funcionamento é o de impedir que as duas válvulas de retenção se abram, evitando assim riscos de segurança caso o tanque seja levado embora sem que os tubos sejam desconectados primeiro
Reply #62019-09-18
Sim, devido à sua própria estrutura, a válvula de corte tem uma capacidade de fluxo menor e apresenta maior resistência. É possível consultar a Hangyang Tools, que fabrica válvulas de corte; com o mesmo diâmetro, eles conseguem obter uma capacidade de fluxo 30 a 40% maior.
Reply #72019-09-18
A estrutura ilustrada deve ser importada da Alemanha, certo? Já o produto real abaixo é da Shandong Hengfeng Machinery, não é?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.