Atualmente, as ferramentas que tenho disponíveis são apenas o 475 (sem FF), o modem Hart e o computador. Como posso operar os transmissores Rosemount conectados à barramento FF, para fazer o ajuste de zero e de valor máximo?
Sem o controlador FF, há botões mecânicos no relógio para ajuste de zero e de faixa, certo?
O relógio da Rossmont não existe, eu sei que a Yokogawa tem um
Este tópico foi editado pela última vez por tiger2010 em 18/09/2019, às 12:45. A opção Fieldbus em 475 refere-se ao barramento FF, certo? Se essa opção não estiver marcada em 475, você não conseguirá conectar os instrumentos ao barramento FF
Gostaria de saber: diz-se que a atualização interna do localizador Fisher fez com que os controladores manuais 475 não pudessem mais ser usados para ajustar o localizador das válvulas. É preciso usar o controlador manual Trex mais recente, é isso?
Para que o controlador manual 475 tenha a função FF, é preciso comprar um módulo adicional, o que custa cerca de dez mil reais. Será que eu poderia remover o módulo FF e substituí-lo por um módulo de medição de corrente? Depois de fazer os ajustes necessários, poderia voltar a usar o módulo FF
A nova série DVC6200 da Fisher: o modelo anterior, o 475, não pode ser ajustado, pois a Fisher atualizou a versão do software, e o modelo 475 antigo não possui os arquivos correspondentes. Atualmente, apenas o TREX da Emerson pode ser devidamente configurado, e ainda assim só aqueles adquiridos recentemente. Como a Emerson já interrompeu os serviços relacionados ao 475, o 475 foi retirado do mercado e sua produção foi encerrada.
O protocolo FF não possui botões locais, e também não é possível substituir a placa de circuito para fazer ajustes, como você mencionou. Apenas por meio do operador manual é possível realizar os ajustes
Hmm, já compramos um Trex. É um pouco caro: cinquenta mil
Cinquenta mil não é caro. Depois de receber o Trex, é preciso registrá-lo e ativá-lo; em seguida, é possível fazer atualizações e upgrades conectando-se à rede. Se houver problemas na configuração, pode-se tentar fazer as atualizações para resolver o problema
O que fazer? Vou pensar um pouco… . . . . . . Que tal trocar de função e começar a quebrar nozes? {:2_45:}
O medidor não possui botões, nem software de interface homem-máquina. Na verdade, é uma armadilha, feita para fazer com que você compre um controlador manual, só para poder usá-lo. Os seus planos astutos não têm chance alguma contra os cães do oceano… O caminho já está bloqueado para você. :lol De qualquer forma, você é uma pessoa rica… Mas mesmo com 50 mil, em Xangai, não dá para comprar nem um metro quadrado com vaso sanitário……
Os protocolos de barramento são todos enganosos; um conjunto de dispositivos de controle é necessário para gerenciar esses protocolos, e não é possível trocá-los posteriormente. Além disso, um dispositivo de barramento custa mais do que o dobro em relação aos modelos convencionais