Aprendendo PID em química industrial: aprendendo enquanto se trabalha

2019-09-18View Original

Thread Content

A empresa pretende reestruturar seus produtos existentes, aumentar a capacidade de produção e melhorar o nível de controle automático, reduzindo assim o número de funcionários e aumentando a eficiência. É necessário criar diagramas PID mais detalhados e precisos dos equipamentos atuais (os PID anteriores não eram detalhados o suficiente e até mesmo não correspondiam à realidade). Para os técnicos responsáveis por criar esses diagramas, é um pouco difícil saber por onde começar. Por enquanto, eles estão aprendendo enquanto criam esses diagramas. Esperamos que todos possam ajudá-los com dicas. Situação atual do equipamento: Inicialmente, o equipamento era operado quase inteiramente de forma manual. Depois de várias inspeções de segurança e melhorias técnicas, foi instalado um sistema DCS. Há muitos instrumentos e válvulas de controle, mas ainda não há automação. Parece haver alguns mecanismos de intertravamento para garantir a segurança. A operação no local passou a ser realizada em conjunto por funcionários locais e operadores do DCS, o que torna a situação confusa. Primeiro, desenhe o motor responsável pela agitação do tanque de reação: atualmente, no local do tanque de reação, existem botões para ligar e desligar o motor; na sala de controle DCS, há também botões para ligar e desligar, além de indicadores de corrente e informações sobre o funcionamento do motor. Ao lado do computador da sala de controle DCS, existe ainda um botão vermelho de parada de emergência. Pergunta: 1. Como é representado o símbolo do botão de parada de emergência? 2. Como desenhar o intertravamento entre a corrente do motor e o botão de desligamento? O diâmetro deve ser conectado por linhas pontilhadas?
Reply #22019-09-20
Para desenhar isso, são necessárias algumas mudas para serem plantadas ~~~~~?
Reply #32019-09-20
Sou iniciante e não sei se estou desenhando da maneira correta. Por favor, peço que os mais experientes me dêem algumas dicas.
Reply #42019-09-24
O processo consiste principalmente em identificar os números dos equipamentos. Para controlá-los, geralmente é necessário que a equipe especializada em controle de instrumentos se encarregue disso
Reply #52019-09-24
Para ser honesto, isso não está muito correto… O modo de ligar/desligar localmente tem o mesmo número do modo de ligar/desligar controlado pelo DCS; a diferença é apenas na forma como é representado. Você pode chamar o modo de ligar/desligar localmente de HS-1001A, e o modo controlado pelo DCS de HS-1001B. Ambos controlam juntos o ligar/desligar do motor. Além disso, é possível criar uma legenda para esses botões de controle; qualquer nome serve, como HR (HAND RUN); HB (HAND BUTTON); HS – não importa. O importante é que a legenda explique seu funcionamento. Eu, pessoalmente, sugiro que, no que diz respeito ao processo, se faça uma descrição simples das funções e dos esquemas de controle que o PID precisa realizar; o restante deve ser deixado para os profissionais especializados em instrumentação de controle automático. A parte relacionada aos instrumentos PID agora é de minha responsabilidade. Basta desenhar um círculo e escrever “PG” ou indicar a pressão local… O resto eu cuidarei de completar. Recomendo que se consulte a norma nacional HG/T 20505-2014, que trata dos símbolos e descrições gráficas dos instrumentos de medição e controle em processos industriais. Deixe que profissionais especializados façam o trabalho deles. Você precisa esclarecer se o sistema será do tipo SIS ou DCS, e se as válvulas serão do tipo FC ou FO ; Ou como controlar, intertravamentos, ou se há compensação; após fazer uma descrição do controle, deixe isso para a equipe de instrumentação cuidar.
Reply #62019-09-24
Obrigado pela explicação do colega de cima. Eu também acho que os técnicos que se ocupam disso estão apenas perdendo seu tempo, já que não conseguem sequer controlar o processo de produção. Fazer isso é pura perda de tempo.
Reply #72020-12-14
Isso não é algo que os técnicos de processo devem fazer; isso requer a atuação de especialistas em controle automático. Vocês precisam de instruções de operação, diagrama de cadeia e valores de cadeia. O que você desenhou não é nem um diagrama em cadeia, nem um diagrama PID.
Reply #82020-12-15
1. A ativação e desativação do sistema no local não precisa ser representada no PID. 2. O botão de parada de emergência deve ser localizado dentro do bloco lógico do PID, e não ao lado do motor
Reply #92020-12-16
Os botões de partida e parada localizados na figura acima não precisam ser exibidos no diagrama PID. Os sinais de controle, os sinais de corrente e os sinais de status de operação (esses sinais são representados por linhas contínuas finas); além disso, há também os sinais de parada de emergência de intertravamento (os sinais de controle e de intertravamento são representados por linhas pontilhadas). Verifique os princípios de nomeação. Além disso, o PID não consegue exibir completamente os detalhes do controle; são necessários também tabelas de I/O para o controle automático, diagramas lógicos de intertravamento e diagramas dos princípios de controle elétrico.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.