Thread Content
A saída do tanque de selagem aquática é um queimador de tocha; basicamente, trata-se de um tanque aberto. A pressão da água é de 6 kPa. Há 5 quilos de pressão antes da válvula de regulação. Como determinar a pressão após a válvula?
A pressão após a válvula é determinada de acordo com a pressão real, enquanto a queda máxima de pressão é baseada na maior pressão antes da válvula. É isso que determina a força de saída do atuador!
Não consigo entender se a pressão após a saída da válvula se refere à pressão no final do tubo após a válvula (no tanque de vedação), ou à pressão imediatamente após a saída da válvula de regulação
Se houver descarga direta para o ar após a válvula de regulação, então a pressão após a válvula será zero. No entanto, alguns fabricantes de válvulas afirmam que, quando a pressão após a válvula é zero, a água não flui mais. Segundo esse entendimento, a pressão após a válvula deve ser a pressão desejada; quanto maior essa pressão, maior será o fluxo de água
Primeiro, eu não sou especialista nessa área. Será possível enviar um diagrama do processo? Suponhamos que a fonte de sinal para o atuador da válvula de regulação seja o ponto a ser controlado. Fatores como a pressão após a válvula, a temperatura, o nível do líquido e os fatores antes da válvula são todos pontos de controle viáveis. Será que não seria muito mais preciso definir os pontos de referência para a pressão atmosférica com base no nível do líquido, em vez de usar outros critérios? Apenas uma suposição, para referência.
“Como determinar a pressão após a válvula? ” Sem imagens, não há verdade. Não consigo entender qual é a relação entre o selo de água e a pressão após a válvula. Como é que a tubulação se conecta quando está desligada? Basta instalar um pequeno regulador de pressão; assim, fica bem claro qual é o nível de pressão, e é fácil “confirmar” isso com precisão... :lol
O autor do tópico provavelmente está complicando as coisas demais. A pressão após a válvula pode ser considerada como pressão atmosférica. Quando a válvula é aberta, a pressão de 5 quilos que existe antes dela faz com que o meio se mova em direção à parte posterior da válvula. Por que se preocupar com a possibilidade de a pressão após a válvula ser zero?
Como ajustar as condições de pressão antes e depois da válvula de regulação é algo que muitos técnicos não conseguem entender. Em termos simples, a pressão necessária antes e depois da válvula de regulação é calculada considerando a queda de pressão que ocorre sobre a válvula quando ela está aberta ao máximo ou em seu estado normal. Não se trata dos valores reais de pressão antes e depois da válvula no sistema de tubulações. Tomando a pergunta do autor como exemplo, não é verdade que, sem instalar essa válvula de regulação, a pressão posterior deixaria de ser a pressão atmosférica? A conclusão é clara: essa queda de pressão de 5 MPa não pode ser toda atribuída à válvula, mas sim aos equipamentos localizados no trecho posterior do tubo. Portanto, a pressão antes e depois da válvula não pode ser elevada para 5 MPa. Quanto à quantidade adequada de queda de pressão, existe o conceito de razão de resistência da válvula, que é a proporção da queda de pressão na própria válvula em relação à queda de pressão total ao longo do sistema de tubulações.