Thread Content
Há uma válvula que precisa ser aberta em caso de falta de energia e fechada em caso de falta de ar. Como isso é possível? Por que se exige um design desse tipo?
Essa questão não precisa ser considerada por você, basta entregá-la diretamente ao fabricante das válvulas
Por que existem esses requisitos de design, deixemos de lado por enquanto. Quanto ao que você mencionou – desligar quando há falta de energia e fechar quando há falta de ar – isso é possível de ser implementado; Modo de fechamento por falta de pressão: representa um corpo de válvula que funciona como mola de fechamento, no modo de abertura por pressão do ar, o que permite que seja utilizado ; Abertura em caso de falta de energia: representa a situação em que, após a interrupção do fornecimento de energia, o corpo da válvula eletromagnética, graças à ação das molas, abre o caminho para o fluxo de ar, permitindo assim a abertura da válvula pneumática mesmo sem energia. Isso é possível de ser feito. Basta informar o fabricante sobre suas exigências, e ele as atenderá.
Se as válvulas pneumáticas funcionarem simplesmente abrindo quando há falta de energia e fechando quando há falta de ar, não há nenhum problema. Se o proprietário do tópico estiver interessado, pode me contatar pessoalmente; sou da fábrica de válvulas. Quanto ao motivo pelo qual foi adotado esse design, é necessário levar em consideração os processos da área de produção, bem como os problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica e de ar para instrumentos. Considerar apenas os aspectos relacionados ao design seria um pouco superficial!
De qualquer forma, o objetivo final é garantir a segurança na produção. Mas aqui, a falha é ou totalmente ativa ou totalmente desativada; como então garantir a segurança do processo? Parece algo contraditório; até mesmo eu acho que é um erro de design.
Este tópico foi editado pela última vez por feng*aosa em 2019-9-25, às 18:21. Para conseguir esse efeito, basta selecionar (ou configurar) o posicionador da válvula elétrica no modo de ação inversa (alterando a direção de ação); (Atenção: nesse caso, a ação de retificação do sistema deve ser realizada uma vez a mais no sentido “contrário”). Essa configuração costuma ser utilizada quando há interrupção no fornecimento de gás (ou de energia elétrica), mas o dispositivo ainda mantém certo grau de controlabilidade.
A interrupção de energia e gás visa, principalmente, garantir a segurança no processo
Você pode me procurar para esse projeto de circuito de ar. .
Há uma válvula que precisa ser aberta em caso de falta de energia e fechada em caso de falta de ar. Como isso é possível? Por que se exige um design desse tipo? Existem várias maneiras de implementar isso. Tomando como exemplo a válvula borboleta com acionamento pneumático, se originalmente for um cilindro de ação simples e fechado por falta de pressão do ar, ela permanecerá fechada nesse caso. Então, a maneira mais simples é girar a placa da válvula 90° sem carga, o que também pode ser feito. Existem muitos métodos, dependendo das circunstâncias específicas.
Sem eletricidade, sem gás. A localização da falha na válvula é a mesma do ponto de perda de ar