Algumas recomendações da Siemens sobre a aterramento dos sistemas de controle DCS
Thread Content
Uma grande quantidade de experiências práticas mostrou que, nos sistemas DCS com conexão “flutuante”, a taxa de falhas é maior do que nos sistemas com conexão “terra”. Por isso, o “Guia de Conexão à Terra para Sistemas de Automação da Siemens” recomenda que, exceto em condições especiais, os sistemas DCS sejam conectados à terra por meio dessa metodologia. 1. Requisitos de aterramento do S7-400H Os requisitos de aterramento do S7-400H são os mesmos descritos no artigo técnico da Changhui Instrument Network intitulado “Requisitos de aterramento do PLC S7-400”, conforme mostrado na Figura 1. http://yunrun.com.cn/upload/201708/08/201708081549163252.png Figura 1: Princípios de aterramento do S7-400H. Além disso, os requisitos de aterramento para o chassi ET200M e o IM153-2 são os mesmos que os do PLC S7-300, como mostrado na Figura 2. http://yunrun.com.cn/upload/201708/08/201708081552558088.png Figura 2: Esquema de aterramento do ET200M. Como pode ser visto na Figura 2, o PE do sistema Siemens funciona tanto como terra de proteção, quanto como ponto de referência para o funcionamento do sistema, devido às características da série ET200M. Portanto, o PE desempenha simultaneamente as funções de ponto de referência do sistema. A qualidade do aterramento do PE afeta diretamente a estabilidade do sistema. As barras de aterramento dentro do gabinete do sistema devem ser feitas de cobre revestido com estanho; além disso, as conexões dos cabos de aterramento também devem ser bem fixadas, conforme mostrado na Figura 3. http://yunrun.com.cn/upload/201708/08/201708081554257004.png Figura 3: Barramento de aterramento PE dentro do painel elétrico. 2. Princípios de aterramento do DCS. Para saber mais sobre o método de aterramento do DCS, consulte a Figura 4. http://yunrun.com.cn/upload/201708/08/201708081556336301.png Figura 4: Esquema de aterramento do sistema de controle DCS. ① Requisitos para a resistência de aterramento. ◆ A soma da resistência dos condutores e dos pontos de conexão entre os terminais de aterramento dos equipamentos de medição e o chão de aterramento total é chamada de resistência de conexão. A resistência de conexão à terra do sistema de instrumentos não deve ser maior que 1Ω. ◆A razão entre o potencial do eletrodo de aterramento e a corrente que flui para o solo através dele é chamada de resistência do eletrodo de aterramento em relação ao solo. A resistência do eletrodo de aterramento em relação ao solo, somada à resistência do conjunto de placas de aterramento, da linha principal de aterramento e dos pontos de conexão nas extremidades dessa linha principal, é chamada de resistência de aterramento. A resistência de aterramento do sistema de instrumentos não deve ser maior que 4Ω. ②As cores recomendadas para os fios de aterramento são indicadas na Tabela 1.**Tabela 1: Cores dos fios de aterramento no sistema DCS**
| Finalidade dos fios de aterramento | Cor dos fios de aterramento |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Fios de aterramento para proteção, barramentos de conexão, linhas principais | Verde |
| Fios de aterramento para circuitos de sinal e blindagem, barramentos de conexão, linhas principais | Verde + Amarelo |
| Linhas de aterramento para sistemas intrinsecamente seguros, barramentos de conexão | Verde + Amarelo |
| Placa de aterramento geral, linhas principais de aterramento, eletrodos de aterramento | Verde |
③ **Especificações dos fios de conexão de aterramento no sistema DCS**
Os fios do sistema de aterramento devem ser feitos de cabos ou fios de cobre trançado com isolamento, com vários fios internos. Os fios do sistema de aterramento devem ser selecionados de acordo com o número e o comprimento dos instrumentos conectados, seguindo os valores abaixo: ◆ Conexões de aterramento > 2,5–4,0 mm² ; ◆Tronco de aterramento > 16-35mm2 ; ◆Tronco de aterramento > 35-75mm2 ; Este trecho foi extraído do livro “Guia de Aterramento para Sistemas Automáticos da Siemens”. O site Changhui Instruments compartilha este livro gratuitamente, e ele pode ser obtido através do suporte ao cliente.