Nosso equipamento é um dispositivo de desoxidação de hidrogênio. O hidrogênio chega com pressão de 0,5 MPa e vazão de 8000 Nm3/h. Após passar pelo compressor, a pressão é elevada para 2,1 MPa. Em seguida, o hidrogênio é desoxidado e desidratado por meio de um dispositivo especial, antes de ser enviado para fora. A pressão ao sair do equipamento é de 2,0 MPa (diferença de pressão de meio quilo), com vazão de 6500 Nm3/h. Gostaria de pedir conselhos aos especialistas: é compreensível que haja uma queda de pressão, mas por que a vazão diminuiu? Há uma diferença de quase 1000 Nm3/h em relação à vazão inicial. Será que isso tem relação com as diferentes pressões existentes – 0,5 MPa na entrada e 2,0 MPa na saída? Os medidores de vazão utilizados são medidores de vazão por placa orificial.
1. Perdas no processo de produção, desoxigenação e desidratação; 2. Há variações na pressão anterior e posterior; o medidor de vazão por diferença de pressão realiza compensação por temperatura e pressão? ; 3. Problemas de precisão da própria placa de orifícios; por exemplo, se a precisão nominal for de 1%, e a placa de orifícios não for calibrada na prática, o erro poderá ser maior que 2% ; 4. O ambiente de instalação no local: a falta de trechos de tubo retos na parte frontal e posterior também pode afetar a precisão das medições. O desvio total é resultado da ação combinada de vários fatores, que devem ser analisados um por um.
Está escrito “Nm3” por conta própria; Nm3 refere-se ao volume de um gás a 0 graus Celsius e 1 atmosfera padrão de pressão. É preciso adicionar compensação de pressão.
Obrigado. Perguntei ao escritório de design, e eles disseram que são as duas primeiras opções que precisam ser verificadas
Obrigado. Perguntei ao escritório de design, e eles disseram que são as duas primeiras opções que precisam ser verificadas
Obrigado. Perguntei ao escritório de design, e eles disseram que são as duas primeiras opções que precisam ser verificadas
Perdas no processo: se o comprimento do tubo for grande, 0,5 de diferença de pressão pode não ser suficiente