Combinação de sonda Bentley para a unidade de controle, com cabo de extensão e amplificador prévio. A faixa de medição no DCS é de 0-150μm. Eu só queria perguntar: não há nada que esteja fora do intervalo de -150 a 150, certo? A faixa de deslocamento vai de negativo a positivo. Então, a vibração não começa com um valor negativo? A vibração geralmente é instalada na parte superior. Ao instalar o sensor de vibração, um intervalo de 1,27 mm corresponde a 10 V. Quando o intervalo é menor que 1,27 mm, o DCS exibe 0; somente quando o intervalo é maior que 1,27 mm é que o DCS exibe um valor. Se, durante a instalação, o DCS mostrar 0, não será possível determinar o espaço? Ou então, o eixo do conjunto se moveu para cima, ficando mais perto do sensor; na verdade, está quase em contato com o sensor. O DCS continua mostrando 0. Isso pode causar o desgaste do eixo em relação ao sensor, tornando impossível realizar as medições.
Reply #22019-09-29
Entendo que a vibração do equipamento e a distância de deslocamento em sua posição axial são dois conceitos distintos. Recomenda-se verificar os conceitos de “vibração” e “distância”, bem como as unidades de medida correspondentes.
Reply #32019-09-29
Concordo com o que foi dito no segundo andar. Imagine os conceitos de vibração e deslocamento: a vibração é a variação radial do eixo, enquanto o sensor mede o valor pico a pico do sinal alternado. Quando não há movimento, esse valor é 0; O deslocamento é uma medida da variação axial; o sensor mede o valor em corrente contínua do sinal. Em condições ideais, o eixo fica na posição intermediária permitida pelo intervalo de movimento, sendo assim, existem valores positivos e negativos.
Reply #42019-09-30
O deslocamento pode ser positivo ou negativo, mas como as vibrações podem ter valor negativo?
Reply #52019-09-30
A vibração e o deslocamento da unidade são dois parâmetros diferentes. A detecção de vibração refere-se ao valor máximo de desvio em relação ao ponto zero estático, considerando-se apenas o valor máximo de vibração. A detecção de deslocamento mede o momento linear do eixo; ele possui uma direção em relação ao ponto zero estático, o que facilita a identificação de falhas no equipamento.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.