Gostaria de saber: é possível medir o fluxo de nitrogênio líquido a -200°C com um medidor de vazão de equilíbrio? O material do tubo de direcionamento pode ser aço carbono ou aço inoxidável? Que tipo de transmissor consegue suportar temperaturas tão baixas?
É possível. Geralmente, a temperatura dentro dos tanques de armazenamento fica em torno de -196 graus. Já dentro das tubulações, a temperatura não é tão baixa assim. Os tubos de transmissão são feitos de aço inoxidável; através desses tubos, a temperatura também não fica tão baixa.
Para meios a temperaturas extremamente baixas, especialmente gases liquefeitos em baixas temperaturas, é recomendável usar medidores de vazão de tipo vortex de baixa temperatura. Isso permite reduzir as perdas de pressão e evitar problemas de manutenção e calibração decorrentes da utilização de tubos de transmissão de pressão para instalar os componentes necessários. Todas as grandes marcas de instrumentação possuem medidores de vazão por turbulência em baixas temperaturas, que podem ser utilizados com nitrogênio líquido, oxigênio líquido, entre outros.
O tubo de medição que sai da placa de orifícios não precisa de isolamento térmico; o nitrogênio líquido se vaporizará. A temperatura é apenas um pouco menor que a temperatura ambiente, e o transmissor também opera perto da temperatura ambiente, portanto não há problemas em seu uso. A placa de orifício também pode ser usada; caso contrário, as tubulações de processo não poderão ser utilizadas.