1. Se a abertura da válvula indicada pelo DCS for 0, qual será o valor da corrente elétrica nas válvulas de fechamento e abertura por meio de ar? 2. Se a abertura da válvula indicada pelo DCS for 0, é possível que a corrente do válvula de fechamento por ar seja de 4 miliamperes? Se for 4 miliampères, em que situações isso acontece? 3. A relação entre a abertura indicada no painel do localizador e o valor da corrente é correspondente? 4 miliampères correspondem a 0 graus de abertura, e 20 miliampères correspondem a 100 graus de abertura?
4 mA correspondem a 0 graus de abertura, 20 mA correspondem a 100 graus de abertura
A válvula de controle, a 4 mA, corresponde a 0% de abertura; a 20 mA, corresponde a 100% de abertura. A válvula de controle por corrente tem 4 mA correspondendo a 100% de abertura total, e 20 mA correspondendo a 0% de fechamento total. A válvula de bloqueio também pode ser ajustada, por meio dos parâmetros do posicionador, para 4 mA em posição totalmente fechada e 20 mA em posição totalmente aberta. A válvula de controle de pressão também pode ser ajustada, por meio dos parâmetros do posicionador, para 4 mA em posição totalmente aberta e 20 mA em posição totalmente fechada. Tudo pode ser configurado.
Em condições normais, a válvula de controle de pressão fica com abertura de 100% no lado do sistema, e a corrente elétrica no lado do local de instalação é de 4 miliamperes; nesse caso, a válvula está completamente aberta no local de instalação. Mas, se o lado do sistema inverter a situação, também é possível ter uma abertura de 100%, com uma corrente de 20 miliamperes no lado de campo. Certo, não é? ?