1. Se a abertura da válvula indicada pelo DCS for 0, qual será o valor da corrente elétrica nas válvulas de fechamento e abertura por meio de ar? 2. Se a abertura da válvula indicada pelo DCS for 0, é possível que a corrente do válvula de fechamento por ar seja de 4 miliamperes? Se for 4 miliampères, em que situações isso acontece? 3. A relação entre a abertura indicada no painel do localizador e o valor da corrente é correspondente? 4 miliampères correspondem a 0 graus de abertura, e 20 miliampères correspondem a 100 graus de abertura?
Reply #22019-09-29
4 mA correspondem a 0 graus de abertura, 20 mA correspondem a 100 graus de abertura
Reply #32019-09-29
A válvula de controle, a 4 mA, corresponde a 0% de abertura; a 20 mA, corresponde a 100% de abertura. A válvula de controle por corrente tem 4 mA correspondendo a 100% de abertura total, e 20 mA correspondendo a 0% de fechamento total. A válvula de bloqueio também pode ser ajustada, por meio dos parâmetros do posicionador, para 4 mA em posição totalmente fechada e 20 mA em posição totalmente aberta. A válvula de controle de pressão também pode ser ajustada, por meio dos parâmetros do posicionador, para 4 mA em posição totalmente aberta e 20 mA em posição totalmente fechada. Tudo pode ser configurado.
Reply #42019-09-30
Em condições normais, a válvula de controle de pressão fica com abertura de 100% no lado do sistema, e a corrente elétrica no lado do local de instalação é de 4 miliamperes; nesse caso, a válvula está completamente aberta no local de instalação. Mas, se o lado do sistema inverter a situação, também é possível ter uma abertura de 100%, com uma corrente de 20 miliamperes no lado de campo. Certo, não é? ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.