Estado de falha da válvula de corte

2019-09-29View Original

Thread Content

Os problemas de alimentação de ar nas válvulas de corte têm o mesmo resultado que os problemas de alimentação elétrica?
Reply #22019-09-30
Não necessariamente, depende principalmente de como é projetado
Reply #32019-09-30
Primeiramente, é preciso esclarecer o que significa “válvula de interrupção de fluxo de ar”. Esse tipo de válvula se caracteriza por ser do tipo “aberta por ar” ou “fechada por ar”; pode haver diferentes nomes para isso. A força que controla a válvula pneumática é o gás de alimentação do instrumento, e o que controla o fluxo de gás para a válvula é a válvula eletromagnética. Falhas na fonte de gás podem ser identificadas diretamente pelo manômetro. A ativação e desativação da válvula eletromagnética pode ser testada por meio do acionamento manual do corpo da válvula, ou também através do método de ativação/desativação.
Reply #42019-09-30
Isso não é necessariamente verdade. Em caso de falha na fonte de gás, a válvula pode ficar em um dos dois estados: aberta ou fechada. Já em caso de falha na fonte de energia, é preciso considerar a situação da válvula eletromagnética. Portanto, os resultados podem ser diferentes dos casos de falha na fonte de gás.
Reply #52019-09-30
Diferente, a posição de interrupção do fluxo de ar e da alimentação elétrica deve ser determinada de acordo com o tipo de atuador
Reply #62019-09-30
São dois tipos de falhas. As causas são diferentes, e assim também são as maneiras de lidar com os problemas.
Reply #72019-10-07
Os problemas mais comuns são relacionados à fonte de ar; é necessário que as válvulas se abram, fechem ou mantenham sua posição
Reply #82019-10-08
É diferente: se for uma válvula de cilindro único, a posição da válvula em caso de falha na fonte de ar é determinada pela mola. A localização da válvula de falha de alimentação depende das tubulações da válvula eletromagnética. Além disso, no caso de válvulas com dois cilindros: em caso de falha na fonte de ar, a posição da válvula permanece a mesma; se houver falha na fonte de energia, também é necessário determinar a posição da válvula com base nos tubos conectados à válvula eletromagnética.
Reply #92019-10-08
Os estados de falha de interrupção de energia elétrica e de gás precisam ser gerenciados de acordo com as condições do processo, podendo ser realizados por meio de componentes relacionados ao sistema de gás.
Reply #102019-10-08
Levar em consideração as necessidades de segurança do processo, se a válvula deve estar aberta ou fechada em caso de acidente, qual é o estado definido no SIS, além da escolha do tipo de válvula: de acionamento pneumático ou elétrico, ou de dupla ação

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.