Há um transmissor Rosemount no local para medir o fluxo. O medidor de fluxo é do tipo Venturi, e o meio utilizado é gás acrílico. O transmissor está instalado na parte inferior. Antigamente havia acúmulo de líquido, mas agora o líquido é despejado da parte inferior para a superior. Existe alguma outra solução?
Reply #22019-10-02
Antes da tubulação de pressão entrar no transmissor, é adicionado um reservatório de condensação; na parte inferior desse reservatório, há uma válvula de drenagem, que permite a remoção regular do líquido acumulado.
Reply #32019-10-02
“Deixe cair de baixo para cima” Então você vai derramar branco. . . Despeje em cima, e pronto, você terá resolvido o problema de uma vez por todas. Você nunca mais terá “acúmulo de líquido” em toda a sua vida. Que “boa solução” você ainda está procurando? Não entendo o que você está tentando fazer...... Será que você acha que, se tiver uma namorada para se divertir com ela, então as coisas vão melhorar? {:2_42:}
Reply #42019-10-17
A instalação inicial foi feita de maneira errada. Para medidores de vazão por diferença de pressão em tubulações horizontais, é necessário que o dispositivo esteja localizado abaixo da tubulação, a fim de evitar a presença de bolhas nos tubos de medição. Já para a medição de gases, o transmissor deve estar localizado acima da tubulação, para garantir que não haja acumulo de líquido nos tubos de medição. Para evitar que haja necessidade frequente de esvaziar esses acumulados no futuro, é preciso alterar a posição de instalação do dispositivo
Reply #52019-10-17
Se for colocado em cima, a faixa de medição mudará? O tubo de transmissão de pressão precisará ser ajustado novamente
Reply #62019-10-18
A instalação não tem absolutamente nada a ver com a faixa de pressão diferencial
Reply #72019-10-18
Se o veículo estiver em funcionamento, não é possível trocar o tubo de pressão; nesse caso, pode-se usar um aquecimento temporário para forçar a vaporização.
Reply #82019-10-21
É preciso redefinir a faixa de medição daquele tubo de transmissão de pressão?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.