Uma dúvida sobre o erro dos instrumentos: se a pressão for de 5 MPa e o erro for de 1%, a exibição será flutuante ou permanecerá constante, independentemente das condições?

2019-10-03View Original

Thread Content

Uma dúvida sobre o erro dos instrumentos: se a pressão for de 5 MPa e o erro for de 1%, mantendo-se todas as condições constantes, a leitura será variável ou permanecerá constante? É 5,05 Mpa fixo, ou muda entre 5,05 e 4,95 MPa? Há também questões sobre o conceito de erro; por favor, ajudem a esclarecê-las. Obrigado
Reply #22019-10-03
Primeiramente, o erro é um conceito estático. Refere-se à diferença entre o valor indicado, quando a medição está estável, e o valor padrão; essa diferença é chamada de erro. Erro de 1% significa que o erro máximo não excede 1% da faixa total. O erro pode ser positivo ou negativo; ou seja, em instrumentos com faixa de medição de 0 a 5 MPa, o erro máximo pode ser de ±0,05 MPa.
Reply #32019-10-04
“Se a pressão for de 5 MPa e o erro for de 1%, mantendo-se todas as outras condições constantes, a valor apresentado será variável ou constante? ” Resposta: É possível que o valor indicado pela pressão seja variável ou fixo. Para um manômetro com precisão de 1% e faixa de medição de 5 MPa, os valores exibidos devem estar entre (5±0,05) MPa. Além disso, a variação ao longo do tempo não deve ultrapassar 0,025 MPa; nesses casos, o manômetro é considerado adequado. Relógios com baixa estabilidade temporal, quando submetidos a uma pressão constante e testados por um curto período de tempo, apresentam uma deriva temporal significativa. Por exemplo, ao carregar 5,0000 MPa por dez minutos, o valor exibido pelo medidor passou de 5,01 MPa para 5,03 MPa.
Reply #42019-10-04
“Se a pressão for de 5 MPa e o erro for de 1%, mantendo-se todas as outras condições constantes, a valor apresentado será variável ou constante? ” Resposta: É possível que o valor indicado pela pressão seja variável ou fixo. Para um manômetro com precisão de 1% e faixa de medição de 5 MPa, os valores exibidos devem estar entre (5±0,05) MPa. Além disso, a variação ao longo do tempo não deve ultrapassar 0,025 MPa; nesses casos, o manômetro é considerado adequado. Relógios com baixa estabilidade temporal, quando submetidos a uma pressão constante e testados por um curto período de tempo, apresentam uma deriva temporal significativa. Por exemplo, ao carregar 5,0000 MPa por dez minutos, o valor exibido pelo medidor passou de 5,01 MPa para 5,03 MPa.
Reply #52019-10-04
Se a pressão no meio for constante, o indicador permanecerá estável. Nesse caso, a diferença entre o valor mostrado pelo indicador e o valor que seria obtido com um indicador sem erros é de +0,05 MPa ou -0,05 MPa.
Reply #62019-10-04
Se as condições permanecem constantes ou se há flutuações, isso depende da estabilidade do instrumento. Quanto melhor for a estabilidade do instrumento, maior será a constância na exibição; caso contrário, haverá flutuações. Já o erro é a diferença entre o valor medido e o valor real, sendo calculado após a medição.
Reply #72019-10-04
Você entendeu errado o erro. O erro é a diferença entre o valor medido e o valor padrão; trata-se de um valor estático. Desde que as condições do tubo permaneçam as mesmas, os valores de medição não mudam.
Reply #82019-10-04
Então, esse erro é fixo?
Reply #92019-10-04
Você confundiu o erro com o problema de instabilidade na medição
Reply #102019-10-04
Este tópico foi editado pela última vez por feng*aosa em 4/10/2019, às 21:45. Quando os parâmetros a serem medidos e as condições do ambiente de medição (temperatura, pressão, vibrações, etc.) permanecem constantes, o valor indicado também deve permanecer inalterado; Ao realizar várias medições do mesmo valor a ser medido, os valores indicados teoricamente não serão consistentes. O chamado intervalo de erro do instrumento: teoricamente, refere-se ao intervalo de -3σ a +3σ na figura abaixo (sua probabilidade de confiança é de 0,9973) ; A verificação real é determinada com base em se o resultado de uma única medição está dentro desse intervalo. (Ou seja, o resultado da próxima medição pode não ser o mesmo que o da anterior.) Devido a erros, os erros gerados pelo instrumento durante o processo de subida e descida são diferentes. Por exemplo: no caso do medidor de pressão mencionado na pergunta, quando a pressão a ser medida atinge 5 MPa, o valor indicado é 5,00 MPa ; Quando a pressão a ser medida cai para 5 MPa, o valor indicado pode ser de 5,05 MPa. Essa diferença é chamada de variância, e a variância não pode exceder o valor absoluto do erro permitido. Portanto, não deve haver uma variação de 4,95 a 5,05. Como exceção: os manômetros de mola permitem que o valor indicado sofra variações em caso de pequenas vibrações após a ocorrência da variação a ser medida. No entanto, a amplitude dessa variação não deve exceder 1/2 do erro permitido. Além disso, o erro no valor indicado após a variação também não deve ultrapassar o erro permitido.
Reply #112019-10-06
“Se a pressão for de 5 MPa e o erro for de 1%, mantendo-se todas as outras condições constantes, a valor apresentado será variável ou constante? ” Resposta: É possível que o valor indicado pela pressão seja variável ou fixo. Os valores exibidos são considerados aceitáveis desde que estejam entre (5±0,05) MPa, e que a variação ao longo de uma hora seja ≤ 0,025 MPa. Relógios com baixa estabilidade temporal apresentam uma deriva significativa no tempo quando submetidos a testes por períodos curtos sob pressão constante. Por exemplo, ao carregar 5,0000 MPa por dez minutos, o valor exibido pelo medidor passou de 5,01 MPa para 5,03 MPa. .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.