Encontrei os seguintes problemas durante a configuração no local; ainda não entendi, por favor, me dê algumas orientações. . . Um dos detectores de gases tóxicos no local possui conexão em sistema de três fios; as conexões originais do sistema estão mostradas na imagem (o PLC utiliza conexões passivas para a entrada de sinais). Após retirar as 2 linhas de sinal originais do sistema e conectá-las às entradas da barreira de isolamento (que é alimentada separadamente por 24V), percebeu-se que a amplitude dos sinais na saída aumentou: de 3,7 mA na entrada para 4,5 mA. Ao utilizar uma barreira de isolamento com 1 entrada e 2 saídas, a amplitude dos sinais de entrada e saída permaneceu a mesma. Após 2 dias, ao realizar novas medições no local, constatou-se que a barreira de isolamento anterior também não conseguia mais manter os sinais de entrada e saída iguais; nesse momento, a corrente de entrada era de 4,1 mA, enquanto a de saída passou para 3,7 mA. Ao substituir pela barreira de segurança isolada anterior e testar novamente, constatou-se que o sinal também diminuiu. Ao enviar sinais diretamente para as entradas do barramento de segurança por meio do gerador de sinais, é possível garantir que o sinal seja idêntico ao sinal de entrada. Não entendi ainda! ! !
Bebe, bebe, bebe… Aquele **, irmão mais velho, senhor, por favor, explique isso
Bebe, bebe, bebe… Aquele **, irmão mais velho, senhor, por favor, explique isso
Você pode verificar a configuração da barreira de segurança: se é 0-20MA ou 4-20MA. O hardware não deve ter problema, veja as configurações
O hardware é definitivamente de 4-20MA; isso não pode estar errado
Além disso, poderia algum especialista me dar algumas dicas sobre como compatibilizar a impedância da barreira de segurança com a dos instrumentos de campo? Tem algum material de referência para estudar? Quanto à pergunta acima, conectei diretamente o detector de gases tóxicos ao barramento de segurança de três fios. Após o instrumento ser alimentado pelo barramento de segurança, percebi que a tensão na conexão entre o barramento e o instrumento caiu para 6V. Isso fez com que o instrumento não funcionasse corretamente. Suspeito que a capacidade de fornecer energia do barramento de segurança de três fios seja insuficiente para alimentar o detector de gases tóxicos.
Por que é necessário instalar uma barreira de segurança? Esse detector de gases inflamáveis ou tóxicos deveria servir apenas para isolar a área, pois raramente consegue atender aos requisitos de segurança intrínseca. Os detectores de gás à prova de explosão consomem mais energia. Não é possível utilizar barreiras de segurança com eles, e instalar tais barreiras seria desnecessário.
Eu também entendo isso: querem dividir o sinal do alarme de gases tóxicos em 2 canais, mas não têm outros componentes para separar os sinais. Por acaso, têm um barreira de segurança à mão, então a usaram para fazer os testes. Como resultado, surgiram os problemas mencionados anteriormente. Não sei se aqueles componentes comuns de separação de sinais conseguem atender às exigências. ?
Este tópico foi editado pela última vez por NO^NO em 08/10/2019, às 14:19
Você pode comparar o modo de conexão: a extremidade positiva da fonte de 24V é conectada à extremidade positiva do instrumento de três fios; a extremidade positiva de sinal do instrumento de três fios é conectada ao polo positivo do isolador. Em seguida, a extremidade negativa comum do instrumento e a extremidade negativa do isolador são conectadas juntas à extremidade negativa da fonte de 24V.
Você pode comparar o modo de conexão: a extremidade positiva da fonte de 24V é conectada à extremidade positiva do instrumento de três fios; a extremidade positiva de sinal do instrumento de três fios é conectada ao polo positivo do isolador. Em seguida, a extremidade negativa comum do instrumento e a extremidade negativa do isolador são conectadas juntas à extremidade negativa da fonte de 24V.
Você pode comparar o modo de conexão: a extremidade positiva da fonte de 24V é conectada à extremidade positiva do instrumento de três fios; a extremidade positiva de sinal do instrumento de três fios é conectada ao polo positivo do isolador. Em seguida, a extremidade negativa comum do instrumento e a extremidade negativa do isolador são conectadas juntas à extremidade negativa da fonte de 24V.
Foi assim que se procedeu nos testes anteriores com barreiras de segurança ou barreiras de isolamento; ainda havia erros nas entradas e saídas. Vou comprar um distribuidor de sinal de corrente 1 para 2 e tentar de novo
Foi assim que se procedeu nos testes anteriores com barreiras de segurança ou barreiras de isolamento; ainda havia erros nas entradas e saídas. Vou comprar um distribuidor de sinal de corrente 1 para 2 e tentar de novo
Antes, nós modificamos os fios no local, e o sistema funcionou normalmente, o que indica que a maneira como os fios foram conectados estava correta. Portanto, é muito provável que haja algum problema com a barreira de segurança. Já tínhamos detectado problemas semelhantes antes; após instalar uma nova barreira de segurança, os valores da corrente voltaram ao normal.