No isolador de segurança de 4-20MM, com 1 entrada e 2 saídas, há problemas com a diminuição ou aumento do sinal de corrente na saída.

2019-10-05View Original

Thread Content

Encontrei os seguintes problemas durante a configuração no local; ainda não entendi, por favor, me dê algumas orientações. . . Um dos detectores de gases tóxicos no local possui conexão em sistema de três fios; as conexões originais do sistema estão mostradas na imagem (o PLC utiliza conexões passivas para a entrada de sinais). Após retirar as 2 linhas de sinal originais do sistema e conectá-las às entradas da barreira de isolamento (que é alimentada separadamente por 24V), percebeu-se que a amplitude dos sinais na saída aumentou: de 3,7 mA na entrada para 4,5 mA. Ao utilizar uma barreira de isolamento com 1 entrada e 2 saídas, a amplitude dos sinais de entrada e saída permaneceu a mesma. Após 2 dias, ao realizar novas medições no local, constatou-se que a barreira de isolamento anterior também não conseguia mais manter os sinais de entrada e saída iguais; nesse momento, a corrente de entrada era de 4,1 mA, enquanto a de saída passou para 3,7 mA. Ao substituir pela barreira de segurança isolada anterior e testar novamente, constatou-se que o sinal também diminuiu. Ao enviar sinais diretamente para as entradas do barramento de segurança por meio do gerador de sinais, é possível garantir que o sinal seja idêntico ao sinal de entrada. Não entendi ainda! ! !
Reply #22019-10-06
Bebe, bebe, bebe… Aquele **, irmão mais velho, senhor, por favor, explique isso
Reply #32019-10-06
Bebe, bebe, bebe… Aquele **, irmão mais velho, senhor, por favor, explique isso
Reply #42019-10-06
Você pode verificar a configuração da barreira de segurança: se é 0-20MA ou 4-20MA. O hardware não deve ter problema, veja as configurações
Reply #52019-10-06
O hardware é definitivamente de 4-20MA; isso não pode estar errado
Reply #62019-10-06
Além disso, poderia algum especialista me dar algumas dicas sobre como compatibilizar a impedância da barreira de segurança com a dos instrumentos de campo? Tem algum material de referência para estudar? Quanto à pergunta acima, conectei diretamente o detector de gases tóxicos ao barramento de segurança de três fios. Após o instrumento ser alimentado pelo barramento de segurança, percebi que a tensão na conexão entre o barramento e o instrumento caiu para 6V. Isso fez com que o instrumento não funcionasse corretamente. Suspeito que a capacidade de fornecer energia do barramento de segurança de três fios seja insuficiente para alimentar o detector de gases tóxicos.
Reply #72019-10-07
Por que é necessário instalar uma barreira de segurança? Esse detector de gases inflamáveis ou tóxicos deveria servir apenas para isolar a área, pois raramente consegue atender aos requisitos de segurança intrínseca. Os detectores de gás à prova de explosão consomem mais energia. Não é possível utilizar barreiras de segurança com eles, e instalar tais barreiras seria desnecessário.
Reply #82019-10-08
Eu também entendo isso: querem dividir o sinal do alarme de gases tóxicos em 2 canais, mas não têm outros componentes para separar os sinais. Por acaso, têm um barreira de segurança à mão, então a usaram para fazer os testes. Como resultado, surgiram os problemas mencionados anteriormente. Não sei se aqueles componentes comuns de separação de sinais conseguem atender às exigências. ?
Reply #92019-10-08
Este tópico foi editado pela última vez por NO^NO em 08/10/2019, às 14:19
Reply #102019-10-08
Você pode comparar o modo de conexão: a extremidade positiva da fonte de 24V é conectada à extremidade positiva do instrumento de três fios; a extremidade positiva de sinal do instrumento de três fios é conectada ao polo positivo do isolador. Em seguida, a extremidade negativa comum do instrumento e a extremidade negativa do isolador são conectadas juntas à extremidade negativa da fonte de 24V.
Reply #112019-10-08
Você pode comparar o modo de conexão: a extremidade positiva da fonte de 24V é conectada à extremidade positiva do instrumento de três fios; a extremidade positiva de sinal do instrumento de três fios é conectada ao polo positivo do isolador. Em seguida, a extremidade negativa comum do instrumento e a extremidade negativa do isolador são conectadas juntas à extremidade negativa da fonte de 24V.
Reply #122019-10-08
Você pode comparar o modo de conexão: a extremidade positiva da fonte de 24V é conectada à extremidade positiva do instrumento de três fios; a extremidade positiva de sinal do instrumento de três fios é conectada ao polo positivo do isolador. Em seguida, a extremidade negativa comum do instrumento e a extremidade negativa do isolador são conectadas juntas à extremidade negativa da fonte de 24V.
Reply #132019-10-08
Foi assim que se procedeu nos testes anteriores com barreiras de segurança ou barreiras de isolamento; ainda havia erros nas entradas e saídas. Vou comprar um distribuidor de sinal de corrente 1 para 2 e tentar de novo
Reply #142019-10-08
Foi assim que se procedeu nos testes anteriores com barreiras de segurança ou barreiras de isolamento; ainda havia erros nas entradas e saídas. Vou comprar um distribuidor de sinal de corrente 1 para 2 e tentar de novo
Reply #152019-10-08
Antes, nós modificamos os fios no local, e o sistema funcionou normalmente, o que indica que a maneira como os fios foram conectados estava correta. Portanto, é muito provável que haja algum problema com a barreira de segurança. Já tínhamos detectado problemas semelhantes antes; após instalar uma nova barreira de segurança, os valores da corrente voltaram ao normal.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.