O sinal de corrente de 4~20mA, após passar por um barramento de segurança com uma entrada e duas saídas, apresenta valores inconsistentes.

2019-10-07View Original

Thread Content

Gostaria de pedir a ajuda de vocês, especialistas. Atualmente, tenho o seguinte problema: a corrente do motor é transmitida por um transmissor de corrente, que gera um sinal de corrente na faixa de 4~20mA. Esse sinal passa por um barramento de segurança da P+F, do tipo KFD2-STC4-Ex1.20. Uma das saídas desse barramento vai para o PLC Siemens 400, e a outra vai para o sistema SIS da marca Heima. No entanto, apenas o display do PLC Siemens funciona normalmente. No sistema SIS da Heima, os valores exibidos são excessivamente altos, e há frequentes mudanças para o valor 0. Gostaria que vocês pudessem me dar algumas dicas. Obrigado!
Reply #22019-10-08
Meça se a corrente de saída é a mesma?
Reply #32019-10-08
Mostra demais? Quanto mais? Qual é a corrente? A conexão do lado HIMA está correta? Primeiro, verifique isso por conta própria ou descreva claramente a situação das conexões, e só então faça a pergunta; assim, será mais fácil entender.
Reply #42019-10-08
Troque as correntes de saída dos dois circuitos para fazer a avaliação
Reply #52019-10-08
Deve ser um problema relacionado a diferenças na resistência dos circuitos; basta adicionar uma pequena resistência ajustável no circuito com maior resistência
Reply #62019-10-08
Também pode ser que as tensões de alimentação estejam em níveis diferentes, ultrapassando a taxa de supressão de modo comum permitida pelo módulo AI. Consulte o fabricante do SIS!
Reply #72019-10-08
Verifique se a saída é consistente, e se há fontes de interferência (como 220AC) ou outras tensões altas no caminho seguido pelo “cavalo negro”
Reply #82019-10-09
Troque o canal e tente de novo; verifique se o valor da corrente de saída é o mesmo
Reply #92019-10-09
1. Verifique se a impedância da saída do barramento de segurança corresponde à da circuito posterior; 2. A saída da barreira de segurança é um sinal analógico de 4~20mA; como se trata de um sinal analógico, podem ocorrer desvios, sendo necessária a calibração.
Reply #102019-10-09
Não faça mais essa pergunta. Tente encontrar os erros por conta própria.
Reply #112019-12-08
O sistema pode ser ativo, passivo ou ter diferentes potenciais elétricos.
Reply #122019-12-09
Verifique se há conflito entre o fornecimento de energia para a eliminação segura e o fornecimento de energia para os cartões SIS, além de verificar possíveis interferências e problemas relacionados à terra
Reply #132019-12-12
Se a saída do barreira de segurança estiver ok, verifique se as configurações do PLC e dos cartões SIS são ambas passivas ou ativas.
Reply #142019-12-29
Não é um circuito de instrumentos intrinsecamente seguros; use isolador de sinais
Reply #152020-01-01
Como verificar se a impedância da saída do barreira de segurança corresponde à da circuito posterior? Por que os sinais analógicos podem apresentar desvios? Como realizá-los? Espero que não se recuse a me dar suas orientações: D
Reply #162020-01-01
Autor, você encontrou a resposta? Quer compartilhar com todos?
Reply #172020-01-02
Talvez haja um mau contato com o terra, o que impede a formação de um potencial elétrico uniforme. É preciso conectar o terra do sistema de segurança ao terra do SIS
Reply #182020-01-03
Primeiro, meça a diferença entre as duas saídas para ver se elas são iguais. Depois, verifique se os cartões dos dois sistemas recebem energia elétrica

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.