Gostaria de pedir a ajuda de vocês, especialistas. Atualmente, tenho o seguinte problema: a corrente do motor é transmitida por um transmissor de corrente, que gera um sinal de corrente na faixa de 4~20mA. Esse sinal passa por um barramento de segurança da P+F, do tipo KFD2-STC4-Ex1.20. Uma das saídas desse barramento vai para o PLC Siemens 400, e a outra vai para o sistema SIS da marca Heima. No entanto, apenas o display do PLC Siemens funciona normalmente. No sistema SIS da Heima, os valores exibidos são excessivamente altos, e há frequentes mudanças para o valor 0. Gostaria que vocês pudessem me dar algumas dicas. Obrigado!
Meça se a corrente de saída é a mesma?
Mostra demais? Quanto mais? Qual é a corrente? A conexão do lado HIMA está correta? Primeiro, verifique isso por conta própria ou descreva claramente a situação das conexões, e só então faça a pergunta; assim, será mais fácil entender.
Troque as correntes de saída dos dois circuitos para fazer a avaliação
Deve ser um problema relacionado a diferenças na resistência dos circuitos; basta adicionar uma pequena resistência ajustável no circuito com maior resistência
Também pode ser que as tensões de alimentação estejam em níveis diferentes, ultrapassando a taxa de supressão de modo comum permitida pelo módulo AI. Consulte o fabricante do SIS!
Verifique se a saída é consistente, e se há fontes de interferência (como 220AC) ou outras tensões altas no caminho seguido pelo “cavalo negro”
Troque o canal e tente de novo; verifique se o valor da corrente de saída é o mesmo
1. Verifique se a impedância da saída do barramento de segurança corresponde à da circuito posterior; 2. A saída da barreira de segurança é um sinal analógico de 4~20mA; como se trata de um sinal analógico, podem ocorrer desvios, sendo necessária a calibração.
Não faça mais essa pergunta. Tente encontrar os erros por conta própria.
O sistema pode ser ativo, passivo ou ter diferentes potenciais elétricos.
Verifique se há conflito entre o fornecimento de energia para a eliminação segura e o fornecimento de energia para os cartões SIS, além de verificar possíveis interferências e problemas relacionados à terra
Se a saída do barreira de segurança estiver ok, verifique se as configurações do PLC e dos cartões SIS são ambas passivas ou ativas.
Não é um circuito de instrumentos intrinsecamente seguros; use isolador de sinais
Como verificar se a impedância da saída do barreira de segurança corresponde à da circuito posterior? Por que os sinais analógicos podem apresentar desvios? Como realizá-los? Espero que não se recuse a me dar suas orientações: D
Autor, você encontrou a resposta? Quer compartilhar com todos?
Talvez haja um mau contato com o terra, o que impede a formação de um potencial elétrico uniforme. É preciso conectar o terra do sistema de segurança ao terra do SIS
Primeiro, meça a diferença entre as duas saídas para ver se elas são iguais. Depois, verifique se os cartões dos dois sistemas recebem energia elétrica