Quando a tocha é acesa, o medidor de temperatura sofre uma variação, e o valor de alarme muda automaticamente. Estimamos que, quando o acendedor de alta altitude é acionado, ocorre uma interferência em forma de pulso no termopar de detecção de fogo (quando os fios do termopar são desconectados no medidor de temperatura, não há variação durante a ignição). Pretendemos adicionar 248 pontos de medição de temperatura entre o termopar e o medidor de temperatura. Modificar o sinal de entrada do medidor de temperatura para 4-20mA; a medição mostra 19,7V. Após conectar o 248, há apenas 8,7V, sem corrente. Por favor, alguém pode me ajudar? ! (Ainda não há barreiras de isolamento; atualmente, indica-se que estão sendo realizados testes!) )
Como é que as linhas são conectadas? Vamos desenhar um diagrama para ver, senão não dá para explicar.
248 – Série de resistores com variação de temperatura de 250 ohms, conectados à entrada do medidor de temperatura (transmissor de dois fios)
Fico com a cabeça doendo tentando pensar, mas não consigo. Dê uma olhada no manual.
4-20mA em paralelo com uma resistência de 250 ohms converte para entrada de 1-5V; o que significa conectar em série?
“Pretendemos adicionar 248 pontos de medição de temperatura entre o termopar e o medidor de temperatura. O sinal de entrada do medidor de temperatura foi modificado para 4-20mA. A tensão medida era de 19,7V. Após conectar o dispositivo 248, a tensão caiu para 8,7V; não havia corrente. Mesmo após a conexão com o 248, a tensão permaneceu em 8,7V. Será que o dispositivo 248 consegue funcionar nessa condição? Você ainda tem “248 de variação de temperatura conectado a uma resistência de 250 ohms, conectada à entrada do medidor de temperatura”. A fonte de alimentação fornecida pelo medidor de temperatura não é suficiente para alimentar o componente de 248 de variação de temperatura; portanto, não há corrente.