O medidor de temperatura está conectado ao sensor de variação de temperatura 248; não há corrente. Por favor, alguém possa me ajudar

2019-10-08View Original

Thread Content

Quando a tocha é acesa, o medidor de temperatura sofre uma variação, e o valor de alarme muda automaticamente. Estimamos que, quando o acendedor de alta altitude é acionado, ocorre uma interferência em forma de pulso no termopar de detecção de fogo (quando os fios do termopar são desconectados no medidor de temperatura, não há variação durante a ignição). Pretendemos adicionar 248 pontos de medição de temperatura entre o termopar e o medidor de temperatura. Modificar o sinal de entrada do medidor de temperatura para 4-20mA; a medição mostra 19,7V. Após conectar o 248, há apenas 8,7V, sem corrente. Por favor, alguém pode me ajudar? ! (Ainda não há barreiras de isolamento; atualmente, indica-se que estão sendo realizados testes!) )
Reply #22019-10-08
Como é que as linhas são conectadas? Vamos desenhar um diagrama para ver, senão não dá para explicar.
Reply #32019-10-08
248 – Série de resistores com variação de temperatura de 250 ohms, conectados à entrada do medidor de temperatura (transmissor de dois fios)
Reply #42019-10-08
Fico com a cabeça doendo tentando pensar, mas não consigo. Dê uma olhada no manual.
Reply #52019-10-09
4-20mA em paralelo com uma resistência de 250 ohms converte para entrada de 1-5V; o que significa conectar em série?
Reply #62019-10-09
“Pretendemos adicionar 248 pontos de medição de temperatura entre o termopar e o medidor de temperatura. O sinal de entrada do medidor de temperatura foi modificado para 4-20mA. A tensão medida era de 19,7V. Após conectar o dispositivo 248, a tensão caiu para 8,7V; não havia corrente. Mesmo após a conexão com o 248, a tensão permaneceu em 8,7V. Será que o dispositivo 248 consegue funcionar nessa condição? Você ainda tem “248 de variação de temperatura conectado a uma resistência de 250 ohms, conectada à entrada do medidor de temperatura”. A fonte de alimentação fornecida pelo medidor de temperatura não é suficiente para alimentar o componente de 248 de variação de temperatura; portanto, não há corrente.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.