Por exemplo, a densidade do óleo de lavagem com meio leve é de 827,13, enquanto a densidade da solução alcalina com meio pesado é de 1106,01. O flutuador utilizado é o FST3000 da Xindong. Agradeço muito pela orientação de vocês!
Sim, é possível calibrar a faixa de medição do flutuador usando o método de inserção de água?
Vou recomendar um site com descrições sobre esse assunto: https://wenku.baidu.com/view/42f7aa8edd3383c4bb4cd2b3.html
A calibração dos flutuadores geralmente é feita por meio do método de uso de pesos. Para definir o ponto zero, a massa do peso utilizado é igual à massa do braço de suporte; Quando o indicador está no ponto zero, a massa do peso é igual à massa do suporte, menos pgV. Aqui, p é a densidade do meio, g é a aceleração da gravidade, que geralmente é de 9,8 m/s². V representa o volume do suporte imerso no meio no ponto de medição máxima; V = 3,14 * r² * H (onde H é a altura no ponto de medição máxima). Depois que os pontos zero e máximo forem definidos, basta pendurar um peso para simular um nível de líquido intermediário e verificar o resultado ;
Conhecimento é poder. Poder, por sua vez, pode ser trocado por algum dinheiro. Venha aqui, irmãozinho! Vou lhe dar um presente generoso, para que você possa comer muitos sanduíches de carne. Eu vou te ensinar... {:2_42:} De quem é esse relógio? Que relógio estranho… Não está escrito nas instruções? Como assim? Sério? :( . .
Água com densidade maior que 1 não pode ser medida; use pesos para isso