2019-10-10View Original

Thread Content

Como mostrado na figura, a válvula de redução de pressão da água de alimentação da caldeira, quando configurada para modo automático, às vezes volta ao modo manual inicial. A pressão no modo automático também sofre pequenas variações. Qual é a causa disso? A que tipo de problema se refere? Por favor, dê-me sua orientação. Obrigado!
Reply #22019-10-10
Primeiro, é preciso verificar se o seu programa foi projetado dessa maneira. Caso contrário, acho que pode haver algum problema no programa em si; nesse caso, consulte um engenheiro especializado para resolver o problema.
Reply #32019-10-10
Tente reconfigurar este módulo, mas faça isso de forma manual. Além disso, verifique se é possível instalá-lo off-line e quais podem ser as consequências disso.
Reply #42019-10-10
É um problema de configuração deste bloco, vamos fazer uma simulação para ver.
Reply #52019-10-10
Estimar problemas de processo. Vá até o andar de baixo para ver
Reply #62019-10-10
Hmm, obrigado por todas as respostas e esclarecimentos! Provavelmente é um problema no módulo de configuração, pois frequentemente aparecem alertas indicando “erro no módulo”.
Reply #72019-12-29
De qual fabricante é o DCS? Sou um iniciante em instrumentação; esse tipo de problema geralmente se deve a um mau design dos módulos fabricados pela empresa, não é? Será que não configuramos corretamente quando montamos?
Reply #82019-12-30
Inicialização manual do sistema DELTAV da EMERSON (IMAN) – não é de forma alguma um modo de operação permitido. A definição original era de inicialização manual, o que significa que o bloco funcional acompanha as operações a seguir (geralmente outro bloco funcional com conexão em série aberta). Pode ser causado por um defeito no AO ou no AI
Reply #92019-12-30
O estado inicial manual do deltatav simplesmente não é um estado normal! Como foi dito lá em cima, recomenda-se procurar alguém com autocontrole para verificar qual é o problema. Envie o diagrama do painel desta válvula
Reply #102019-12-30
Será um problema no módulo PID do programa? Nunca encontrei isso antes.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.