Thread Content
É possível fazer buracos em uma parede à prova de explosões para passar os suportes de instrumentos? Como fazer uma boa vedação nas partes traseiras
Se realmente for preciso usá-lo, o custo é muito alto. Sugere-se que se opte por ficar do lado de fora e voltar depois.
Não é possível. Ou se passa pelos canais subterrâneis para cabos, e esses canais precisam ser preenchidos com areia. Ou então, dá para contornar e montar o poço de cabos do lado de fora, antes de entrar.
Este é um muro à prova de explosões e também à prova de fogo. O muro à prova de explosões é o mesmo que o muro resistente a explosões? O muro resistente a explosões não permite a abertura de buracos
Erro conceitual, não existe o termo “parede à prova de explosões” no setor. Há paredes à prova de explosões
Geralmente, as salas de equipamentos possuem paredes de blindagem e paredes resistentes a explosões. Há também válvulas de segurança para a saída do ar quente e ventilado para o exterior. No que diz respeito aos cabos elétricos e instrumentos, os projetistas costumam planejar seu trajeto por meio de canais para cabos, localizados abaixo do nível do solo, em pontos onde há aberturas nas paredes resistentes a explosões (essas paredes são feitas de concreto armado). É necessário conversar com o engenheiro responsável pela construção para ver como isso pode ser ajustado de maneira adequada. Geralmente, os cabos são enterrados no solo antes de saírem para o exterior
Paredes à prova de explosões não podem ter furos; caso contrário, esses furos se tornam pontos de escape para a explosão. Além disso, ao contrário da resistência ao fogo, não existe um método para avaliar se o selamento posterior também é resistente a explosões.
Paredes à prova de explosões não podem ter buracos; sua estrutura não pode ser danificada
Vi que na parte de engenharia civil está escrito que se trata de uma parede à prova de explosões e também à prova de fogo, com limite de resistência ao fogo de 4 horas. Perguntei aos profissionais de engenharia civil e eles disseram que, após a abertura de orifícios para passagem dos cabos, é necessário selar bem esses locais
Não existe algo chamado “parede à prova de explosões”; deve-se tratar de uma parede resistente a explosões. Não é permitido fazer buracos nas paredes. Se for necessário passar cabos ou tubulações, isso deve ser feito por meio de canais ou poços.
Será que a parede à prova de explosões não tinha previamente aberturas para os quadros elétricos? As normas e padrões proíbem categoricamente que vocês façam buracos nas paredes à prova de explosão sem autorização. A equipe de inspeção de segurança certamente não vai aprovar isso. Se não for tão rigoroso, basta fazer um buraco. Mais tarde, use cimento para a construção civil, enterrando todo o suporte da ponte no buraco
Normalmente, o buraco é preenchido com areia; não se pode cavar diretamente
Ele estava falando de firewall; o firewall basta ser bloqueado para funcionar